Czujka na bardzo długim przewodzie.

Zaczęty przez ATom, Grudzień 07, 2016, 19:11:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

ATom

Mam problem z zamontowaną czujką  na przewodzie typu skrętka o długości ok. 100m.
Czujka jest skonfigurowana jako NC. Centrala OptimaGSM wykrywa opór na przewodzie około 0.5 Ohm. Opór ten trochę pływa.
Centrala niestety raz widzi czujkę jako alarm a raz brak alarmu.

Zmieniłem typ wejścia na EOL, Dodałem rezystor  2,2KOhm.
Centrala wykryła dużo większy opór typu 4KOhm. W takim razie rezystor zamieniłem na potencjometr i wyregulowałem opór, tak aby wynosił 2,2KOhm.
Zadziałało. Ale tylko przez pewien czas. Gdy przyszła zima, opór zmienił się.

Wydaje mi się, że rozwiązaniem tego problemem było by dodanie parametru który określałby opór powyżej którego czujka typu NC traktowana była by jako rozwarta. np powyżej 1 KOhm.





 





RobertH

#1
Wejście NC ma zakres: 0-300 Ohm (0,3 kOhm).
Typowa skrętka UTP 5e (miedziana)  ma rezystancję pętli 1km ~ 200 Ohm.

Więc Pana problem to typ przewodu 'skrętka'  lub duża rezystancja połączeń.

sq9ord

Miałem podobny problem, że linia nie trzymała rezystancji na dłuższych odcinkach.
Problem udało się rozwiązać przez umasowienie wolnych par ( kabel FTP ) po obu stronach kabla .

cotvi

Ja się spotkałem u klienta, problemem miedziowanej skrętki.
Efekt był opłakany, na 25m spadki napięcia ponad 3V.
Przewód w przekroju był widocznie srebrny.