OptimaGsm - uzbrojenie wywołało alarm?

Zaczęty przez Marek, Styczeń 31, 2017, 14:48:40

Poprzedni wątek - Następny wątek

Marek

Ostatnio po zmianie firmware optimygsm na v2.5 miała dość dziwna sytuacja. Po uzbrojeniu strefy 2 na noc, dokładnie minutę po uzbrojeniu został wywołany alarm z linii 26 pod którą jest podpięta czujka PIR i z linii 32 pod którą nic nie jest podpięte(w konfiguracji jest ustawione jako linia zwykła, NO). Już wcześniej były uzbrojone strefy 1,3 i 4. Wejście 26 jest przypisane do strefy 1, wejscie 32 do strefy 1 i 2.
poniżej logi:
9658,2017.01.29 01:01:54,Logowanie IP,ip:192.168.1.155,""
9659,2017.01.29 01:01:55,IP zalogowano,kod główny,""
9660,2017.01.29 01:09:20,Załączenie czuwania,kodem użytkownika,kod:2 strefa:2 nocne
9661,2017.01.29 01:10:21,Alarm z linii,Linia numer: 26,""
9662,2017.01.29 01:10:21,Alarm z linii,Linia numer: 32,""
9663,2017.01.29 01:10:31,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,kodem użytkownika,kod:2 strefa:2
9664,2017.01.29 01:10:53,Odebranie połączenia alarmowego,numer:3,""
9665,2017.01.29 01:13:14,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,kodem użytkownika,kod:1 strefa:1
9666,2017.01.29 01:13:20,Załączenie czuwania,kodem użytkownika,kod:1 strefa:1 pełne
9667,2017.01.29 01:15:27,Załączenie czuwania,kodem użytkownika,kod:32 strefa:2 nocne

proszę zwrócić uwagę, że dziwnie jest zapisany w zdarzeniach kod użytkownika jako 32...

robertm

Niestety przekazał Pan za mało danych do analizy.
Proszę na e-mail: serwis@ropam.com.pl przesłać plik z konfiguracją oraz pamięcią zdarzeń.