Ropam OPTIMA GSM

Zaczęty przez WCat_PL, Maj 22, 2017, 09:41:29

Poprzedni wątek - Następny wątek

WCat_PL

Witam,

Posiadam OPTIMĘ GSM wraz z dwoma manipulatorami TPR-1F.
Alarm pracował bez problemów przez około pół roku.
Teraz pojawia się czerwony napis na manipulatorach "Brak połączenia z centralą".
Restart zasilania na centrali po odłączeniu akumulatora nie pomaga.
Co może być przyczyną?
Zaznaczę, że nic nie było robione, ani dokładane przy alarmie.
Komunikat pojawił się po nocy, kiedy alarm nawet nie był załączony.

Sprawdzałem jeszcze za poradą podłączenie zworek na manipulatorach i centrali i znajdują się na swoich miejscach.

Pozdrawiam
Maciej

robertm

Witam,
Z Pana opisu wygląda to na uszkodzenie magistrali RopamNet.
Proszę sprawdzić przejście na kablach.
i najlepiej przy odłączonym zasilaniu zmierzyć rezystancję pomiędzy A i B  - prawidłowa wartość to około 60 OHM

WCat_PL

Dziękuję za informację. Dzisiaj sprawdzę rezystancję (muszę pożyczyć miernik).
Tak czy inaczej połączenia kablowe są wykonane na skrętce komputerowej - gdzie ta rezystancja powinna być optymalna.
Z drugiej strony jednocześnie pojawiłby się problem na obu manipulatorach przy problemie z rezystancją?

WCat_PL

Panie Robercie,

Dopiero w weekend udało mi się pożyczyć miernik i zmierzyć rezystancję.
Niestety wg moich pomiarów rezystancja pomiędzy manipulatorami a centralą wynosi 4 OHMy, a nie 60 jak to Pan napisał, że powinna być w tym zakresie.
Teraz pozostaje kwestia, czy dobrze zmierzyłem tę wartość, ale na takim krótkim odcinku na skrętce nie wyobrażam sobie 60OHMów, (która to chyba w parametrach na 1 km ma rezystancji 300OHM).


Pozdrawiam
Maciej

robertm

To nie ma być pomiar pomiędzy centralą a manipulatorami a pomiar pomiędzy zaciskiem "A" i "B"

WCat_PL

Witam ponownie,

Zmierzyliśmy rezystancję pomiędzy zaciskami A i B i była prawidłowa 59,5 ohm.
W trakcie tej operacji przy lepszym oświetleniu (skrzynka z alarmem jest umieszczona w ciemnym miejscu) zauważyliśmy dziwnie wyglądający rezystor w jednym miejscu, więc zdemontowaliśmy płytę.
Rezystor jest ewidentnie spalony (nie wiadomo, czy nie więcej elementów wokół niego). Z drugiej strony płytki też widać efekt przegrzania w tym miejscu.
Jest to na tyle mały element, że zrobiliśmy lepszej jakości zdjęcie, żeby przedstawić problem. Dopiero na zdjęciu widać dokładnie co zostało z rezystora.
Będę wysyłać zatem dzisiaj płytkę do Państwa serwisu.
Proszę zatem zamknąć temat.