Panel TPR4

Zaczęty przez gogo, Luty 20, 2017, 08:49:31

Poprzedni wątek - Następny wątek

gogo

Witam. Podłączyłem centralę Optima, przetestowałem wszystkie czujki (4 strefy) no i wszystko działa jak należy oprócz tego ,że
na panelu dotykowym TPR4 nie wyświetla mi nic o tym ,że centrala jest uzbrojona lub rozbrojona. A druga sprawa to to ,że w przypadku naruszenia którejkolwiek czujki panel nie wyświetla żadnego komunikatu. Czy ktoś wie co może być tego powodem ?
Będę wdzięczny za pomoc ;D

robertm

Witam,
Wszystko wskazuje na to ze nie ma zaznaczonej w konfiguracji TPR opcji "Pokaż status stref"
Należy wybrać strefy których stan ma być pokazywany na TPR.
Dodatkowo warto wybrać opcje  :
Czas alarmu głośnego w panelu w sekundach
Sygnalizacja czasu na wejście i wyjście

gogo

Poszło  ;) 
Dzięki bardzo