Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: jmj11 w Lipiec 16, 2017, 10:38:14

Tytuł: Utrata łączności z EXP-I8-RN-D4M
Wiadomość wysłana przez: jmj11 w Lipiec 16, 2017, 10:38:14
Witam.
Mam zestaw: OptimaGSM-PSD9M +EXP-I8-RN-D4M + AP-IP + TK-3W po wykonaniu zapisu danych do pamięci centrali (z OptimaGSMManager) zawsze tracę łączność z EXP-I8-D4M. Muszę restartować centralę aby połączenie zostało wznowione.  Czy to jest normalny objaw dla tej centrali?. I drugie pytanie: czy jest możliwe założenie użytkowników i kodów dla nich nie mając w zestawie panelu dotykowego?  (mam na razie do dyspozycji tylko TK-3W i OptimaGSMManager).
Tytuł: Odp: Utrata łączności z EXP-I8-RN-D4M
Wiadomość wysłana przez: Marek w Lipiec 16, 2017, 17:34:23
1. nie jest to normalne...masz terminatory na końcach linii?
2. nie jestem tego pewny na 100% ale wg mnie się nie da
Tytuł: Odp: Utrata łączności z EXP-I8-RN-D4M
Wiadomość wysłana przez: jmj11 w Lipiec 16, 2017, 18:29:15
Tak terminatory są założone na centrali i EXP-I8-RN-D4M (u mnie pracują na końcówkach). Podczas programowania Expander działa prawidłowo -dioda zielona pulsuje, natomiast po zapisie zmienia kolor na czerwony ciągły i brak jest łączności. Po resecie centrali wszystko wraca do normy.
Tytuł: Odp: Utrata łączności z EXP-I8-RN-D4M
Wiadomość wysłana przez: garzew2 w Listopad 26, 2018, 08:08:24
Witam
Czy w sprawie tego problemu jest jakieś rozwiązanie?
Testuje właśnie na warsztacie podobny układ tzn. centrala Optima + 2 ekspandery + 3 panele TPR-4 i przy każdym zapisywaniu ustawień gubi sygnał do z EXPI:2.
Zamieniałem je ze sobą, zmieniałem adresy i zawsze ten ustawiony na adresie jako drugi, po zapisie zawsze ginie. Reset centrali i wszystko jest ok, cały weekend nie miałem żadnej awarii.
Tytuł: Odp: Utrata łączności z EXP-I8-RN-D4M
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 26, 2018, 09:01:25
Wszelkie zmiany w konfiguracji są aktualizowane po restarcie zasilania a nie po zaprogramowaniu centrali.

Więc proszę zapisać konfigurację i zrobić restart jak chce Pan dalej testować wszystko jak przy normalnej pracy centrali.