Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: miruk w Grudzień 26, 2017, 22:10:43

Tytuł: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: miruk w Grudzień 26, 2017, 22:10:43
Mam podpięte do OptimaGSM 4 czujniki temperatury, 3 są wewnątrz budynku i czwarty wystawiony na zewnątrz. Ostatnio po zalogowaniu się poprzez przeglądarkę lub z telefonu na tym czwartym czujniku pokazuje Awarie :( Co ciekawe na panelu TPR-4 w tym czasie normalnie wyświetla temperaturę z tego czujnika, a po wejściu w zdarzenia loguje z tego czujnika prawidłową temperaturę. Po wyłączeniu i włączeniu centrali przez kilka-kilkadziesiąt minut jest wszystko OK, po czym znów robi się Awaria :/ Ma ktoś pomysł co to może być? Czujnik podpięty na skrętce około 20 metrowej, sprawdzałem już wszystkie połączenia kabla, ale to nic nie dało.
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: robertm w Grudzień 27, 2017, 14:52:56
proszę pamiętać o odpowiednim połączeniu przewodów w skręcone pary: 1 para: sygnały Tx+GND, 2 para:+VT
Dodatkowo ważne jest prowadzenie przewodu - proszę zwrócić uwagę czy nie jest położony wraz z sygnałami powodującymi zakłócenia magistrali.

Jeżeli problem jest tylko poprzez www, proszę zaktualizować centrale OptimaGSM, moduł AP-IP oraz aplikację RopamOptima do najnowszych wersji.
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: miruk w Grudzień 27, 2017, 18:04:07
Problem tak jak napisałem występuje tylko przez www i na androidzie w aplikacji RopamOptima, na panelu TPR-4 w
wykresach pokazuje temperaturę prawidłowo, na górnym pasku w rogu zamiast temperatury pokazuje wykrzyknik,  wersja soft centrali:2.9, wersja soft AP-IP : 1.8

Dodatkowo sprawdziłem połączenia czujników i jedna para jest podlaczone V+ i gnd, natomiast tx jest osobno na trzecim kablu, po podłączeniu tak jak w opisie wyżej wcale nie wykrywa czujnika(w panelu pokazuje pytajnik) , przelaczylem jak było i po włączeniu centrali jest OK, ale pewnie po jakimś czasie pokaże Awarie
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: robertm w Grudzień 28, 2017, 14:34:25
proszę zaktualizować
centrale OptimaGSM do wersji V3.0,
moduł AP-IP do wersji V1.8
aplikację RopamOptima do  1.3.2
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: miruk w Grudzień 30, 2017, 09:02:51
Od mojego ostatniego postu wszystko działa dobrze, możliwe że na tym czujniku coś nie łączyło, sam nie wiem.
Co do software to jak pisałem, tylko na centralce mam v2.9 ,reszta najnowsza, jak się awaria powtórzy będę aktualizował do v3.0
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: miruk w Marzec 01, 2018, 22:42:08
Dziś znów wywaliło awarie, tym razem na czujniku T1 (do tej pory kilka razy wywalało na T4), jakiś czas temu zaktualizowałem soft do 3.1 ale jak widać nie pomogło, co ciekawe jak wejdę na panelu w wykresy temperatur to tam pokazuje temperaturę z tego czujnika normalnie, na pasku pokazuje wykrzyknik, na wygaszaczu jakiś taki odwrócony pytajnik, a na RopamOptimie (na telefonie i na kompie) Awaria. Po restarcie centrali już działa normalnie. Najgorsze że na czujniku T1 mam ustawiony termostat który steruje piecem CO, no i dziś jak wróciłem do domu miałem zimno  >:(
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: jajen w Marzec 02, 2018, 07:25:32
Coś nie tak z tymi czujnikami bo ja ostatnio też na kablowym zewnętrznym miałem awarię. Ni z tego, ni z owego. Po ok godzinie zaczął działać. Przewód ma ok 5m. Sterowanie piecem mam na bezprzewodowym. One chodzą w miarę stabilnie póki co.
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: zimar w Marzec 27, 2018, 08:40:45
Witam,
Mam problem z czujnikami temperatury TSR-1-HT, mianowicie, już drugi tego typu czujnik, który mam umieszczony na zewnątrz budynku po kilku miesiącach pokazuje złe wskazania, np. 127'C. Przy dobrej pogodzie i małej wilgotności wskazania są poprawne. Są to przecież urządzenia hermetyczne, to dlaczego jest z tym problem??
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Marzec 27, 2018, 09:52:34
A skąd wnioski że to od warunków, wilgotności.

To jest błąd przetwornik/czujnika w tulejce, do sprawdzenia
- zasilanie, połączenia,
- przewody, połączenia,
- zakłócenia na przewodach, (komunikacja jest na poziomie TTL)
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: zimar w Marzec 27, 2018, 10:20:01
W listopadzie 2017 kupiłem drugi TSR-1-HT (hermetyczny) i podłączyłem zgodnie z instrukcją w miejsce poprzedniego. Na początku działał prawidłowo i kilka dni temu znowu to samo co z poprzednim. Pomyślałem, że poprzedni wykorzystam w kotłowni do zbiornika CWU, ale również raz pokazuje prawidłową temp, innym razem to samo 127,5'C. Czy w związku z tym mogę odesłać do Was czy do sprzedawcy?
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Marzec 27, 2018, 10:53:26
Czujnik TSR-x można sprawdzić podłączając na oryginalnym przewodzie do centrali.
To wyjaśni temat, czy czujnik czy:  okablowanie, połączenia, zakłócenia.
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: seko w Czerwiec 12, 2018, 15:51:13
Dzień dobry.
Moje doświadczenia z czujnikami temperatury są następujące:
Układy scalone wykorzystywane w czujnikach TSR-x to  Dallas DS18S20 lub DS1820 a NIE!!! popularne DS18B20.
Kupiłem kilka takich i zainstalowałem bezpośrednio w czujce Bosh BlueLine wykorzystując GND z czujki i jedną parę na sygnał pomiarowy  i zasilanie termometru DS.
Takie 'coś' działa w kilku instalacjach jako zwykłe termometry i termostaty od ponad roku i nikt nie sygnalizował mi dotychczas żadnych problemów. Odległości ok. 20 - 30 metrów poprowadzonych w zwykłym kablu 6 x 0.5.
Dla tych, którzy nie maja zbyt wielu wolnych przewodów można zaoszczędzić jeszcze jeden przewód zasilając DS-a bezpośrednio z czujki PIR poprzez stabilizator np. 7833 lub 7805   w obudowie T0-92. Układy te, pobierają tak małą moc, że o grzaniu i fałszywych pomiarach raczej nie ma mowy.

Pozdrawiam,
seko
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: poppysmic w Czerwiec 23, 2018, 04:59:46
Mam takie same problemy z czujnikami jak przedmowcy, sa one jakos bardzo czule na zaklocenia moze. Mam w roznych systemach z 8 czujnikow i kazdy jest monitorowany, ze wysyla sms gdy awaria i co kilka dni/tygodni zdarza sie awaria, czasem kilka minut, a czasem jak w przypadku wlasnie cuzjnika HT mam to samo co inni, rzadko kiedy dziala.

@seko Z tymi Dallasami to super pomysl, dzieki.

Pytanie do Ropam, czy jest moze w planach mozliwosc podlaczenie wiekszej ilosci czujnikow temp niz 4szt? Do centrali, albo przez modul dodatkowy. W przypadku checi zastosowania sterowania ogrzewaniem kazdego pokoju oddzielnie to ogranicza nas wlasnie ilosc czujnikow.
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: stopi w Listopad 22, 2018, 17:15:49
Kupiłem DS18B20 i mam problem, temperatura na jednym to -13 a na drugim -50 stopni,  Da się coś zrobić czy do wywalenia?
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: miruk w Grudzień 01, 2018, 18:24:22
Cytat: stopi w Listopad 22, 2018, 17:15:49
Kupiłem DS18B20 i mam problem, temperatura na jednym to -13 a na drugim -50 stopni,  Da się coś zrobić czy do wywalenia?
Jak byk masz napisane wyżej jakie mają być czujniki a ty swoje ... szkoda słów.

Co do błędów to wygląda na to że czujniki są bardzo wrażliwe na zakłócenia, kilka miesięcy temu poprzestawiałem trochę kable i od tej pory nie miałem problemu z żadnym z czterech czujników.
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: stopi w Grudzień 02, 2018, 12:57:23
Cytat: miruk w Grudzień 01, 2018, 18:24:22
Jak byk masz napisane wyżej jakie mają być czujniki a ty swoje ... szkoda słów.
Przyznaję się, mam problem ze zrozumieniem słowa pisanego :)
Już odesłałem,  teraz zamówiłem prawidłowe , chyba...
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: Electro-Guard w Styczeń 08, 2019, 13:30:13
 Faktycznie musi być coś nie tak z tymi czujnikami, ponieważ jest nas (szczęśliwców) coraz więcej.
Mam ten sam problem tyle, że u mnie SMS o awarii wysyłany był już nawet co kilka minut. Mam 2x TSR-1 (z czego jeden przedłużany) i 1x TSR-2.
Myślałem, że moja sytuacja wynika z ciągłej zabawa i przeróbek warsztatowych, ale w zasadzie samych czujników nie dotykałem, ten przedłużany jest od samego początku bez zmian (3-4 lata), połączenie zamknięte w puszcze, przewody pod zaciskami.
Komunikaty o awarii były losowe ze wszystkich. Dopiero odpięcie jednego TSR-1 zmniejszyło ilość awarii do bardzo rzadkich, ale ciągle się pojawiają.  >:(
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: glider33 w Styczeń 12, 2019, 08:31:01
A może w końcu serwis ROPAM by się wypowiedział na temat problemów z czujnikami temperatury ?

Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Styczeń 13, 2019, 22:18:52
W tym poście są już wszystkie odpowiedzi np.
Cytat: RobertH w Marzec 27, 2018, 10:53:26
Czujnik TSR-x można sprawdzić podłączając na oryginalnym przewodzie do centrali.
To wyjaśni temat, czy czujnik czy:  okablowanie, połączenia, zakłócenia.

Temat utraty połączeń to duża rezystancja połączeń nieprawidłowe przewody, zakłócenia na magistrali, zasilaniu czujników +VT.

Do środowiska z zakłóceniami proponuję ekranowany F/UTP z ekranem (ekran podłączony w centrali do PE lub GND.
(z praktyki to pomaga np. fermy hodowlane, odległości 30m).

A w naszych czujnikach oprócz przetwornika są filtry i zabezpieczenia toru zasilania i danych więc na pewno 'goły' przetwornik jest bardziej podatny na zakłocenia.
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: Electro-Guard w Styczeń 17, 2019, 13:40:54
W moim przypadku podłączenie czujnika na fabrycznym przewodzie byłoby kłopotliwe, ponieważ sonda jest wystawiona na zewnątrz i zamurowana, ale możliwe będzie podmiana przewodu na ekranowany bo faktycznie jest UTP.
Dam znać za kilka dni czy rozwiązanie pomaga.
Obecnie mam komunikat średnio 2x dziennie.
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: Electro-Guard w Styczeń 24, 2019, 13:13:21
...no i pupa

wymieniłem przewód UTP na ekranowany, ekran podpiąłem do PE, połączenie przedłużenia według zaleceń, długość ok 5m;
a awaria czujnika jak była tak jest...
Czyli w moim przypadku to nie to.
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Styczeń 25, 2019, 09:36:02
Inee opcje to uszkodzony przetwornik, zimny lut przewód-płytka, element na płytce : to wszystko jest w tulejce,
lub
uszkodzony tor zasilania lub danych na module.

Jak juz pisalem najprościej sprawdzic czujnik / modul podłączania czujnik bezposrednio (jezeli inna sztuka to sprawdzimy moduł wiec drogą eliminacji zostanie tsr...)
Tytuł: Odp: Problem w czujnikiem temperatury
Wiadomość wysłana przez: Electro-Guard w Styczeń 27, 2019, 11:10:06
Ja już sobie odpuszczę ten czujnik bo: po pierwsze jest zatynkowany, po drugie i tak przekłamywał ponieważ umieściłem go na południowej ścianie i po trzecie nie jest to inwestycja w tysiące.
Dołączyłem do wątku bardziej w celach statystycznych.
Jak będę miał okazję (wolną optimę) to podłączę go bezpośrednio, bo w tej chwili rozpinać cały system żeby podłączyć na fabrycznym przewodzie nie wchodzi w grę.