Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: Kolo456 w Marzec 05, 2021, 20:30:20

Tytuł: Fałszywy alarm
Wiadomość wysłana przez: Kolo456 w Marzec 05, 2021, 20:30:20
Witam, jakiś czas temu miałem fałszywy alarm w domu który jeszcze nie jest zamieszkały, stan deweloperski.
Alarm z sypialni na piętrze gdzie jest okno dachowe i tak zastanawiałem się czy spadający śnieg po oknie dachowym mógł uruchomić alarm. Czujniki satela slim i centralka ropam neo, centralka nie wyrzuca żadnych błędów. Od czasu montażu minęło jakieś 4 miesiące i nigdy nie miałem takiej sytuacji, a instalator powiedział mi że można zmniejszyć czułość czujki i po sprawdzeniu wszystkie mają po 250ms. Czy istnieje możliwość jeszcze jakieś innej zamiany za pomocą zworki np.? Ktoś ma jakieś pomysły?
Tytuł: Odp: Fałszywy alarm
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Marzec 06, 2021, 12:43:57
Czułość wejścia nie ma nic wspólnego z czułością (ustawieniami) czujki - patrz instrukcja do czujki.
( a czułość wejścia powinna być min. 500ms)
Tytuł: Odp: Fałszywy alarm
Wiadomość wysłana przez: Kolo456 w Marzec 06, 2021, 12:53:31
Czy powinienem zmienić na 500ms dla każdej czujki?
Tytuł: Odp: Fałszywy alarm
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Marzec 08, 2021, 10:57:44
Cytat: Kolo456 w Marzec 05, 2021, 20:30:20
...a instalator powiedział mi że można zmniejszyć czułość czujki...