W dniu dzisiejszym podłączyłem do centrali OPTIMA GSM dwa dodatkowe czujniki temp. TSR2. Jeden umieściłem na pietrze, a drugi na parterze w moim domu. Wcześniej miałem podłączony TSR1 na zewnątrz budynku. Wszystkie kable przy czujnikach i przy centrali skręcone są razem parami po 2.
Po wetknięciu zacisku do centrali system pokazuje mi temperaturę tylko z dwóch TSR2, natomiast nie pokazuje temp z TSR1. Wypiłem wszystkie kable i podłączyłem TSR1 bezpośrednio do centrali i działa. O co chodzi? Proszę o pomoc.
Proszę o przesłanie dokładnego schematu połączeń jakie Pan wykonał.
Dokładnie, nic nie pomożemy jeśli nie wyśle Pan schematu.
Bardzo chętnie pomogę, bo jestem w tej dziedzinie fachowcem,
ale na nic moje gadanie bez schematu.
Wtrącę się do tematu, czy do Optimy można podłączyć więcej niż 4 czujki temperatury TSR1 ?
Maksymalnie 4 czujniki przewodowe TSR-xx
Można podłączyć jeszcze dodatkowo 8 czujników bezprzewodowych RHT-Aero
https://ropam.com.pl/pl/towar/641/rhtaero.html