Dzień dobry
Posiadam centrale OptimaGSM-PS i dwa wyświetlacze TPR-1-O połączone w "gwiazdę". Od jakiegoś czasu, co parę dni, w różnych porach dnia pojawia się komunikat w historii zdarzeń: "Wyłącznik sabotażowy zamknięty: TRP2". Żaden alarm wtedy nie występuje. Podejrzewam, że może być coś nie tak z czujnikiem sabotażowym obudowy panelu, ale nie jestem w 100% pewien.
Coś jest na rzeczy bo mam identyczny problem. Rozkręciłem ostatnio tpra i zauważyłem że przyczyną może być ta sprężynka na micro switchu, która ma tendencję do ssuwania się po trzpieniu switcha. Poprawiłem mocowanie, siknąłem trochę kontaktu i na razie od 2 tygodni cisza.
Właśnie dzisiaj swojego rozkrecilem i naciskając micro switcha nie ma charakterystycznego "piknięcia". Chyba czeka mnie wymiana go.
Miałem podobne problemy. Wydaje sie ze rozwiazanie ze sprezynka nie jest udane.
A ta usterka wywoływała Wam alarm? I czy w ogóle w optima manager ustawia sie gdzieś załączanie alarmu po wystąpieniu sabotażu tpr?
Cytat: mirekgrz w Sierpień 20, 2017, 20:12:49
Miałem podobne problemy. Wydaje sie ze rozwiazanie ze sprezynka nie jest udane.
Udało Ci się rozwiązać problem ?
Cytat: Michal w Sierpień 21, 2017, 00:58:56
A ta usterka wywoływała Wam alarm? I czy w ogóle w optima manager ustawia sie gdzieś załączanie alarmu po wystąpieniu sabotażu tpr?
U mnie akurat nie wywołuje alarmu, tylko za każdym razem dostaję smsa o treści "Panel dotykowy TPR:2, tamper zamknięty".
Możesz wyłączyć tamper w opcjach TPRa - patrz załącznik.
Panowie Roberci,
byłem wczoraj u klienta, który zgłaszał problemy z sabotażem obudowy TPR-1F-O. Jest to kolejny przypadek tego typu, także ewidentnie jest to wada fabryczna TPR-1F-O, a konkretnie tej niefortunnie zamocowanej sprężynki na mikro switchu.
Macie jakiś sposób na samodzielną naprawę tej usterki czy trzeba wysyłać TPRa na serwis ?
Pozdrawiam
Przełączniki tamper mają zamocowane sprężynki o odpowiedniej długości i konstrukcji.
Na czym polega "niefortunnie zamocowanej sprężynki na mikro switchu" w Pana przypadku to trudno określić.
Przełącznik można zmierzyć, sprężynkę można dopasować.
Panie Robercie, litości....3 osoby w tym wątku zgłaszają ten sam problem z panelem TPR-1F-O, a Pan uważa, że jest wszystko OK ? Może jednak warto przyjrzeć się problemowi, bo ewidentnie problem istnieje.
Zgłoszenie nie ma danych do jego analizy tj. co jest nieprawidłowo w danych sztukach.
Obudowa -1F pozwala na regulację głębokości więc jak pisałem wyregulować (naciągnąć sprężynkę) jeżeli jest to konieczne.
TPR-1 i TPR-1F ma to samo PCB tylko inne obudowy i sprężyny więc moje sugestie to kwestia czystej mechaniki (jeżeli switch jest sprawny).
Oczywiście panele są objete gwarancją więc możemy je sprawdzić i zweryfikować w serwisie.
u mnie występuje podobny problem, na co dzień nic się nie dzieje ale jak tylko podłącze się do zarządzania poprzez AP-IP i za każdym razem jak wciskam coś do systemu dostaje SMSa
Sabotaż Stop M15 25/25
Panel dotykowy TPR:1 temper zamknięty
Oczywiście pierwsza linia to opisy które prowadziłem
25/25= czas wejścia i wyjścia dla całego systemu
M15 = znacznik obiektu
Sabotaż STOP - info z zakładki Komunikacja,testy, liczniki