Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: safesystems w Październik 20, 2017, 15:17:40

Tytuł: ROPAM OPTIMA - Automatyczne rozbrajanie jednej strefy i załączanie wyjścia
Wiadomość wysłana przez: safesystems w Październik 20, 2017, 15:17:40
Witam.

Proszę o podpowiedź jak skonfigurować centralę ROPAM Optima, aby system automatycznie rozbrajał strefę pierwszą i załączał na 10 sekund wyjście O6 codziennie o godzinie 06:00.

Z góry dziękuje za pomoc.
Tytuł: Odp: ROPAM OPTIMA - Automatyczne rozbrajanie jednej strefy i załączanie wyjścia
Wiadomość wysłana przez: robertm w Październik 23, 2017, 12:15:37
Należy wykorzystać Timery oraz funkcje logiczne
Na zrzutach rozwiązanie
Wygenerowany skrypt:

Cytat
int O6;
int tk1;
int tk1p;
main(){
gbenv();
tk1p=tk1;O6=geto(6);
while(1){
gbenv();
O6=geto(6);
if((tk1p==0&&tk1==1)){
DISARM(1);
};
O6=pons(0,tk1,0,10);
tk1p=tk1;
seto(6,O6);
};
};