2eol na czujce bosch blue line gen2

Zaczęty przez malin, Sierpień 07, 2014, 19:55:00

Poprzedni wątek - Następny wątek

malin

Witam.
Usiłuję podłączyć czujkę jak w temacie jako 2eol nc.
Dwa rezystory 1,1k 1% podłączone: jeden pomiędzy NC a NC, drugi rezystor pomiędzy NC a T, drugi T idzie do GND a z pierwszego NC do I1. W Partnergsm ustawiony jako I1 2eol nc - brak traktowania sabotażu jako 24h.
Przy nie zazbrojonym alarmie wejście w zasięg czujki powoduje wyzwolenie sabotażu- i tu pytanie co jest nie tak??

podłączenia jak w tym opisie http://www.ctr.pl/pomoc/sposoby-podlaczania-czujek-alarmowych.htm
Na mój stan zrozumienia czujka ma oporność 1,1k a w momencie naruszenia 2,2k- przy  otwarciu czujki nastąpi przerwa- więc dlaczego wejście w zasięg czujki (zmiana z 1,1k na 2,2k ) wywołuje alarm?
Pozdrawiam

robertm

Ma Pan źle wykonane połączenia ponieważ dla wejścia 2EOLNC prawidłowe wartości to:
1.1K - stan normalny
2.2K - naruszenie
inna wartość - również przerwa to sabotaż.

marcin_g

#2
Czy udało się rozwiązać problem ? Mam podobną sytuację i szukam miejsca gdzie może być błąd.

Alaram działa poprawnie ale tylko w przypadku gdy tryb pracy czujek ustawiłem w programie na EOL (pomimo że podłączyłem jest tak aby pracowały w trybie 2EOL/NC)

grzes75

Co to za czujka?
Masz wykorzystane 2 styki i jakie (NC, NO)?
Przy poprawnym podłączeniu (zwróć uwagę na wartość rezystorów) wg poniższego schematu nie ma żadnych problemów z działaniem.
OptimaGSM-PS v2.3
TPR x2 1.4
EXP-I8
EXP-I8-RN-1
EXP-O8T-RN
RF-4
AP-IP 1.5

Electro-Guard

Według mnie również macie dobrze podłączone, sprawdzaliście wymienić same rezystory oraz inny czujnik?
A rezystory są Ropamowskie czy inne? Np Satel dołącza z tolerancją 5%
OptimaGSMManager 2.3
OptimaGSM-PS 3.5
TPR 1.4
AP-IP 1.8
Hub-IQPLC-D4M 1.9

stopi

mam ten sam problem, jakie jest jego rozwiązanie ?
Czujki BOSCH BPR2-WP12 rezystory z kompletu Ropam. Jak czujka podłączona jest na 2eol nc w podglądzie stanu wyjść ma 2,2 i świeci się czerwono, jak jest ruch zmienia na 4,4 i wywołuje alarm sabotażu. Ja zmienię w systemie na eol wartości są takie same ale nie ma sabotażu.

grzes75

Z tego co opisujesz najprawdopodobniej zastosowaleś oporniki 2x2,2kom, a miały być 2x1,1kom (sprawdź dokładnie kolorystykę pasków na oporach powinny być te brązowy brązowy..., a nie czerwony czerwony...  przy 2eol).
OptimaGSM-PS v2.3
TPR x2 1.4
EXP-I8
EXP-I8-RN-1
EXP-O8T-RN
RF-4
AP-IP 1.5

stopi

i właśnie tu był problem, w komplecie były dwa rodzaje oporników czerwone i brązowe, przy czym różnica była widoczna jak miałem oba w ręku wtedy jedne były bardziej czerwone drugie mniej ;) . Bardzo dziękuję za pomoc.