Za wysokie napięcie zasilania

Zaczęty przez KONEEK, Maj 25, 2017, 20:27:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

KONEEK

Witam

Od ponad roku jestem posiadaczem centralo NEO GSM z zasilaczem buforowym + 2 piloty. Od jakiegoś czasu dostaję SMSy z informacją o za wysokim napięciu zasilania powyżej 13.8V
Napięcie zmienia się od 13.9 nawet do 14.8. Napięcie potwierdzone woltomierzem. Jaki może być powód?
Wiem, że w układzie zasilacza jest potencjometr ale za cholerę nie wiem jak to wyregulować.
Załączam zdjęcie skrzynki

Proszę o wsparcie.

RobertH

Należy odłączyć wszystkie odbiorniki i akumulator i ustawić 13.8V (13.6-13.8).
Podczas ładowania akumulatora napięcie może być mniejsze ale po jego naładowaniu nie może przekraczać ustawionego.

Proszę uważać z regulacją napięcia bo napięcie większe niż 14.2V jest niedozwolone dla akumulatora.
Proszę zmierzyć napięcie i prąd na wejściu AC tj. trafo. zmierzyć prąd ładowania akumulatora (czy działa ograniczenie 300mA).

KONEEK

Dzieki za odpowiedź.
Mam pytanie: jak to wyregulować tym regulatorem, zdjąłem naklejkę kontrolną i pod nią znajduje się płaska powierzchnia przypominająca baterię z nadrukiem 330. być może moje pytanie jest dziwne, ale nie chcę tego zniszczyć

Pozdrawiam

RobertH