Expander wejść - odległość między centralą

Zaczęty przez garzew2, Czerwiec 29, 2017, 18:37:56

Poprzedni wątek - Następny wątek

garzew2

Witam, w jakiej maksymalnej odległości może się znajdować expander wejść/wyjść podłączony do centrali ropam optima?
Chciałbym do istniejącej centrali dodać czujki z innego budynku. Jest to odległość ok 150m i mam między budynkami wolną skrętkę. Czy jest możliwość instalacji expandera w nowym budynku i połączenie go z centralą oddaloną o 150m?

Marek

Spokojnie możesz łączyć przez ROPAMNET (zaciski A,B). Dla zasilania czujek i ekspandera dołóż drugi zasilacz buforowy. Od biedy jeśli łączny pobór prądu będzie niewielki to możesz kilka żył użyć na samo zasilanie i zakończyć dużym kondensatorem na końcu tych 150 metrów kabla.

garzew2

Dzięki za odpowiedź, czy jest jakiś ekspander z wejściem na czujnik temperatury (ewentualnie wejściem 0-10V)?