Problem z termostatem na NEO-PS

Zaczęty przez sarnas, Lipiec 20, 2013, 13:15:11

Poprzedni wątek - Następny wątek

sarnas

Witam,
Konfiguracja systemu:
NEO-PS + EXP-I8 + 2x TSR-1
Mam problem z \"termostatem\" na tak zbudowanym systemie.
Ustawione temperatury L i H dla obu czujników (odpowiednio 14 C i 20 C)
Dla obu LHistereza dla obu 1 C
Zaznaczone opcje: \"Temperatura wysoka OUT5\" oraz \"Temperatura niska OUT6\" dla pierwszego czujnika.
Temperatura sygnalizowana w trybie online 18 C, w zdarzeniach również 18 C - a wyjście OUT5 cały czas wysterowane.
Pozdrawiam,

RobertH

#1
Witam

Nie mamy problemów z funkcją TermostatGSM  więc u Pana jest to wynikiem konkretnej aplikacji.
Proszę przesłać plik z ustawieniami, pamięć zdarzeń, opis i schemat podłączeń, wersje NEO i programu Partner GSM, na adres biuro@ropam.com.pl.

sarnas

Problem rozwiązany!
 - a właściwie to nigdy nie zaistniał!

Po kliknięciu \"Odczytaj adresy\" czujnik podłączony do wejścia \"T1\" przypisał się do \"temp 2\" i odwrotnie, co powodowało błędne działanie systemu.
Moje niedopatrzenie.
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam,