NEO - sterowanie przek. bistabilnym przez zmianę polaryzacji

Zaczęty przez pm, Grudzień 12, 2013, 10:52:07

Poprzedni wątek - Następny wątek

pm

Witam,

Czy w NEO jest możliwość sterowania przekaźnikami bistabilnymi poprzez zmianę polaryzacji impulsu?

RobertH

#1
Wyjścia w systemie NEO mogą przyjąć stany:
O1,O2: hiZ/+V (typ tranzystorowy, \'HighSide\')
O3-O8: hiZ/GND (typ tranzystorowy, OC)

Nie ma wyjść trój-stanowych wiec przekaźniki bistabilne , z jedną cewką, sterowane poprzez zmianę polaryzacji nie można podłączyć do wyjść NEO.

Wyjścia NEO mogą pracować w trybie bistabilnym ale wymaga to ciągłego zasilania układu.
(stan wyjść bistabilnych jest pamiętany przy utracie zasilania i przywracany po powrocie zasilania).

pm

OK, a czy którakolwiek centrala z Państwa oferty ma taką możliwość?

RobertH

#3
Nie, nie mamy w żadnym urządzeniu wyjść trój-stanowych (L-hiZ-H).
Przekaźniki bistabilne z dwoma cewkami można wysterować poprzez 2 wyjścia z systemu.

W prosty sposób wyjścia OC można podłączyć np. pod układ L293D i wykonać sterowanie dwukierunkowe dla \'motoru\' DC.