Ropam Elektronik

Kategorie => Terminale GSM => Wątek zaczęty przez: Robert w Luty 23, 2014, 17:28:11

Tytuł: 5.0 PS opóźnienie reakcji na wejście.
Wiadomość wysłana przez: Robert w Luty 23, 2014, 17:28:11
Witam.Jak w temacie moduł 5.0 ps pracuje ze sterownikami temperatury,problem w tym że w dwóch pomieszczeniach występują dość znaczne wahania temperatury które wywołują częstą reakcję modułu.Jak ustawić zwłokę wejścia w granicach 20-30 minut.
Pozdrawiam Robert.
Tytuł: 5.0 PS opóźnienie reakcji na wejście.
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Luty 24, 2014, 14:13:08
Witam

Czułość wejść  w MGSM 5.0 to maksymalnie 60 000 ms i o tyle może trwać obserwacja sygnału na wejściu.
W tym przypadku należy zastosować odpowiedni sterownik temp. z regulowaną czułością i histerezą.
Tytuł: 5.0 PS opóźnienie reakcji na wejście.
Wiadomość wysłana przez: Robert w Luty 24, 2014, 21:19:39
Witam.
Wertując jeszcze raz instrukcję znalazłem coś takiego jak funkcja\"BLOKUJ NA\" czy można tej funkcji użyć do opóźnienia wysłania smsa z wejścia.

Pozdrawiam Robert.
Tytuł: 5.0 PS opóźnienie reakcji na wejście.
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Luty 25, 2014, 10:32:49
Witam

Funkcja \"BLOKUJ NA\" jest timerem blokady wejścia w minutach (zakres 0-360 minut).