Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: szeldon w Czerwiec 03, 2020, 12:31:33

Tytuł: Monitoring bamy w neo gsm ps.
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Czerwiec 03, 2020, 12:31:33
Witam, czy jest możliwość sprawdzania stanu bramy garażowej np.o 22:00, a w razie wykrycia naruszenia czujki(otwartej)-wysłanie sms-to już by było coś lub jej zamknięcie z automatu. Załóżmy centrala- przekażnik do O4 - kontrakton brama-do L 2. Czy neo gsm ps da rady to ogarnąć?
Tytuł: Odp: Monitoring bamy w neo gsm ps.
Wiadomość wysłana przez: robertm w Czerwiec 04, 2020, 08:13:24
Na starszych centralach jak NeoGSM Logic Processor jest dużo prostszy, jednak do wykonania.
W załączniku zrzut pomysłu.

Na nowszych OptimaGSM, NeoGSM-IP czy nawet BasicGSM nie ma problemu - poniżej przykład.
Dział Pomoc techniczna -> Noty aplikacyjne
https://ropam.com.pl/aplikacje/ (https://ropam.com.pl/aplikacje/)

Sprawdzenie codziennie o godzinie 22:00 czy brama jest zamknięta ( czujnik kontaktronowy podłączony do wejścia I8
- Sprawdzenie za każdym razem przy uzbrajaniu systemu alarmowego (strefy 1) czy brama jest zamknięta.
- Jeżeli brama jest otwarta w powyższych warunkach do zamknięcie bramy poprzez podanie impulsu 2s na wyjściu O3.
- Wyświetlenie na panelach dotykowych TPR informacji: ,,Automatyczne zamykanie bramy "

an_optimagsm_automatyczne domykanie_bramy.pdf

https://ropam.com.pl/pliki/noty_aplik/an_optimagsm_automatyczne_domykanie_bramy.pdf (https://ropam.com.pl/pliki/noty_aplik/an_optimagsm_automatyczne_domykanie_bramy.pdf)
Tytuł: Odp: Monitoring bamy w neo gsm ps.
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Czerwiec 04, 2020, 12:04:30
W tym przypadku O4 ustawić załączane przez timer1 ?
Tytuł: Odp: Monitoring bamy w neo gsm ps.
Wiadomość wysłana przez: robertm w Czerwiec 04, 2020, 12:17:48
Nie!
Jedynie należy pamiętać żeby ustawić T1.
Wyjście ma być sterowane z LP ponieważ muszą wystąpić dwa warunki timer i otwarta brama.
Tytuł: Odp: Monitoring bamy w neo gsm ps.
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Czerwiec 04, 2020, 13:10:51
Ok. znajdę chwilkę to przetestuję. Muszę jednak jeszcze podciągnąć przekażnik od centrali pod automat do bramy, bo teraz używam przekażnika wbudowanego w panel i z tego co pamiętam on nie ma przypisanego wyjścia Ox w partnerze. Dzięki za wskazówki.
Tytuł: Odp: Monitoring bamy w neo gsm ps.
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Czerwiec 08, 2020, 09:23:24
Działa jak w opisie wyżej 8)