Zaczęty przez adam78, Maj 16, 2014, 14:08:03

Poprzedni wątek - Następny wątek

adam78

Witam
Zakupiłem centrale ropam ps neo z dwiema klawiaturami lcd TPR-1 , problem polega na tym że pojedyńczo podłączone klawiatury działają prawidłowo czyli działa albo jedna albo druga.
Przy podłączeniu dwóch  klawiatur jedna z nich działa normalnie a druga zgłasza brak połaczenia .
Klawiatury są podłączone według schematu z instrukcji (gwiazda).
Jak rozwiazać taki problem ?.

robertm

#1
Przyczyną takiego zachowania jest uruchomienie na magistrali dwóch urządzeń o tym samym adresie.

Należy wykonać zmianę adresu zgodnie z procedura opisaną w instrukcji instalacji:
UWAGA:
jeżeli w systemie będą zainstalowane dwa panele TPR-xx, to pierwsze uruchomienie należy wykonać bez podłączonej magistrali EIA485. Po włączeniu zasilania należy zmienić adres wybranego panelu na TP2, zatwierdzić zmianę (menu serwis) oraz wyłączyć zasilanie. Następnie należy podłączyć magistralę EIA485 do paneli i ponownie załączyć zasilanie systemu.