Ropam Elektronik

Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: gp69 w Luty 04, 2021, 17:44:22

Tytuł: NeoGSM IP - b. prosty skrypt z 2 przekaźnikami. Drugi nie działa - dlaczego ?
Wiadomość wysłana przez: gp69 w Luty 04, 2021, 17:44:22
Dzień dobry,
mam problem z działaniem przekaźników.
Problem widać na tym prostym przykładzie:

int I1;   
int M1;                     
int M2;
main(){             
    gbenv();
    while(1){   
        gbenv();
        I1=geti(1);     
        M1=pons(0,I1,0,5);
        M2=pons(1,I1,0,5);       
    };                               
};               
           

Pierwszy przekaźnik działa bez zarzutu: naruszenie wejścia I1, uruchamia go na 5 sekund, natomiast drugi przekaźnik nie działa poprawnie.
Wejście I1 uruchamia go, ale przekaźnik pozostaje w tym stanie bez końca.
Tak przynajmniej pokazuje symulator skryptu. Próbowałem przeróżnych kombinacji, na drugim przekaźniku (typu pons) zawsze mam ten sam błąd.
Mam ostatnią wersje oprogramowania NeoGSMIPManager, czyli 1.8.2.1
Tytuł: Odp: NeoGSM IP - b. prosty skrypt z 2 przekaźnikami. Drugi nie działa - dlaczego ?
Wiadomość wysłana przez: gp69 w Luty 05, 2021, 16:40:38
Dziś ten sam prosty skrypt zaczął działać poprawnie. Cuda ...
Tytuł: Odp: NeoGSM IP - b. prosty skrypt z 2 przekaźnikami. Drugi nie działa - dlaczego ?
Wiadomość wysłana przez: dado00 w Luty 07, 2021, 16:11:29
Taki urok ropama :)  u mnie tez nie wyjasnione rzeczy sie dzieja.
Podlinkowa nam aplikacje do tworzenia skryptow i czasem dzieje sie tak ze po zmianie ustawien w centrali konfiguracja wgrywa sie bez skryptu.