Witam,
Posiadam kilka przekaźników bistabilnych F&F BIS-411 230V (https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/42-przekaznik-bistabilny-bis-411-230-v.html (https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/42-przekaznik-bistabilny-bis-411-230-v.html)) sterowanych przyciskami dzwonkowymi. Ostatnio do wejścia sterującego przekaźnika dołączyłem wyjście z ekspandera EXP-O8R-RN i dzięki temu zyskałem możliwość sterowania oświetleniem z poziomu centali NeoGSM-IP64. Brakuje mi jednak sygnału zwrotnego o załączeniu/wyłączeniu oświetlenia, zwłaszcza gdy sterowanie możliwe jest przy pomocy przycisków dzwonkowych - centrala nie wie wówczas w jakim stanie jest oświetlenie. Zastanawiam się czy mogę podłączyć wyjście (styk zwierny) przekaźnika BIS-411 do wejścia centrali i GND?
Pozdrawiam
Zastosować PMT
https://ropam.com.pl/wsparcie/product/pmt/ (https://ropam.com.pl/wsparcie/product/pmt/)
I bardzo proszę zastanowić się co jest na wyjściu przekaźnika bistabilnego przed podłączaniem do czegoś innego niż lampa.
Cytat: RobertH w Czerwiec 26, 2023, 07:43:08
I bardzo proszę zastanowić się co jest na wyjściu przekaźnika bistabilnego przed podłączaniem do czegoś innego niż lampa.
Nie do końca rozumiem co miał Pan na myśli. Czy podłączenie wyjścia przekaźnika BIS-411 do wejścia centrali może ją uszkodzić?
Brak separacji galwanicznej (podstawowej tj. 2,5kV) między zasilaniem/sterowaniem a wyjściem.
Przekaźnik do sterowania obwodem z którego jest zasilany - jedna faza 230VAC.
PMT rzeczywiście zdało egzamin. Sterowanie i statusy działają poprawnie.