Witam. Jak ustawić procesor logiczny aby po zainstalowaniu Przekaźnika elektromagenetycznego 12V PK-1P (proszę o weryfikację czy taki jest poprawny) sterował mi załączaniem przekażnika co 2h na czas 5 minut w chwili gdy na zadanym wejściu czujku I5 pojawi się ruch co najmniej 10 razu. Chcę w skrócie załączać pompę cyrkulacji gdy ktoś kręci się w kuchni przez jakiś czas.
Witam,
W NeoGSM nie ma liczników więc nie można zliczać ilości naruszeń z czujek.
Możliwe są warunki logiczne i czasowe.
Na e-mail została wysłana nota aplikacyjna, która realizuje:
• Naruszenie czujek (wejścia I1-I8) załącza pompkę na 15 minut,
• w czuwania pompka jest wyłączona,
• sterowanie pompką realizowane jest z wyjścia O3 za pomocą przekaźnika RM85,
• dotyczy centrali NeoGSM
Przekaźnik PK-1P nadaje się do sterowania urządzeniami 230V ale czy indykcyjnymi to nie wiem, proszę sobie to sprawdzić.
Dziękuję za notę. Proszę jeszcze rozwiać moje wątpliwości:
Pompa będzie włączać się za każdym razem gdy będzie ruch na wejściach I1-8.
Można jakoś ustawić przerwy pomiędzy kolejnym jej załączeniem, np: włącza ją na 15 min ALE co 2 godziny nie częściej?
mozna prosic o note rowniez dla mnie?
Proszę się zarejestrować na naszej stronie jako instalator - to otrzyma Pan dostęp do not aplikacyjnych.
https://www.ropam.com.pl/pl/aplikacjeo.html (https://www.ropam.com.pl/pl/aplikacjeo.html)