Wyjście O1

Zaczęty przez jmj11, Sierpień 16, 2017, 20:21:56

Poprzedni wątek - Następny wątek

jmj11

Witam.
Mam problem z wyjściem O1 centrali optimagsm-ps. Podłaczyłem sygnalizator Satel 4001r zgodnie ze schematem. Sygnalizacja optyczna na O2 działa, natomiast dźwiękowa na O1 nie (wcześniej przy próbach na "sucho" działała - po przeniesieniu do miejsca docelowego niestety nie chce odpalić). Przy podgladzie podczas włczania poszczególnych wyjść kropka zmienia się na kolor czerwony - natomiast na O1 nie. Pomierzyłem napięcie na O1 i wynosi 0,56 V bez względu czy wyjście jest załaczone czy też nie. Wyjście O2 ma napięcie 0,56 V jak jest wyłaczone natomiast przy właczonym 13,7 V. Wszystkie przewody do sygnalizatora sprawdzone, nie maj przerwy.     

RobertH

Zgodnie z rozmową oprócz przeniesienia centrali, została ona przeprogramowana tj. O1 usunięte ustawienia.
Do sterowania 'w online' wymagane jest ustawienie parametrów wyjścia: MONO xs/BI, wyzwalanie, przydział do min 1 strefy !