Kategorie => Ogólne techniczne => Wątek zaczęty przez: asdcq w Luty 04, 2019, 09:17:48

Tytuł: Modbus - brak danych
Wiadomość wysłana przez: asdcq w Luty 04, 2019, 09:17:48
Witam
Pobieram sobie z centrali wartości temperatur do wykresów przez modbusa co 5 minut.

W regularnych odstępach czasu co 6 godzin tj: 6:40-7:05, 12:40-13:05, 18:40-19:05, 0:40-1:05 mam brak danych.
Gdzie szukać przyczyny?

Centrala Optima soft 3.5, Ap-IP soft 1.8
Tytuł: Odp: Modbus - brak danych
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Luty 04, 2019, 11:32:59
A co się dzieje na centrali, jakieś restarty zasilania, restarty AP-IP?
Co jest w pamięci zdarzeń centrali, logu systemowym (LuCI)?
Tytuł: Odp: Modbus - brak danych
Wiadomość wysłana przez: asdcq w Luty 04, 2019, 13:49:53
W logach wygląda dobrze. Spróbuje zrzucić do pliku co dokładnie odsyła centrala.

Feb  4 12:46:11 Ap-Ip osb[27960]: src/modbus_server.c - modbus TCP accepted connection 0
Feb  4 12:46:11 Ap-Ip osb[27960]: src/modbus_server.c - modbus client quit  131
Tytuł: Odp: Modbus - brak danych
Wiadomość wysłana przez: asdcq w Luty 07, 2019, 07:31:03
Rozwiązaniem okazało się skorzystanie z innych funkcji w komunikacji z centralą.
Problem stwarzały fwrite() i fread(). Zdarzało się, że nie zamykały socketa.
Po zastąpieniu ich przez socket_write() i socket_read() przerwy w odczytach ustały.