Nie można wyłączyć sygnalizatora podczas sabotażu.

Zaczęty przez Daniel1981, Październik 29, 2017, 00:15:53

Poprzedni wątek - Następny wątek

Daniel1981

Witam.Mam problem z wyłączeniem syreny przy  sabotażu czujek .Centrala neo gsm ps. czujki bosch bpr2-w12.2x tpr-1f.expander i-8. Rf-4.sygnalizator sp-4001r.Przy załączonym czuwaniu i  naruszeniu czujki normalnie kasuje alarm wpisując kod lub z pilota i syrena przestaje dawać sygnały  .A jeśli dokonam sabotażu czuki przy wyłączonym czuwaniu ,wpisujac kod alarm zostaje skasowany ale syrena dalej działa i nie moge jej wyłączyć!dopiero po podpięciu pc i połączeniu  z centralą przestaje dawać sygnały.Czujki ustawione na "zwykłe" podłączone w 2eolnc.Mam zaznaczone że "sabotaż traktowany jak linia 24h".proszę o pomoc.

robertm

Z opisu wynika że wyjście skonfigurowane jest jako załączane przez : Alarm lub Sabotaż
Dlatego mimo,że alarm się kończy to wyjście jest aktywne tak długo jak trwa sabotaż.

Daniel1981

Witam.Rzeczywiście w opcjach wyjścia mam zaznaczone załączanie przez "alarm" a także "sabotaż"Czyli po prostu odhacze "sabotaż" i powinno być ok?!Dzieki i pozdrawiam.

robertm