Centrala Ropam zasilana z panela fotowoltaicznego.

Zaczęty przez Jacent, Styczeń 21, 2020, 08:24:49

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jacent

Dzień dobry wszystkim.

Mam takie pytanie, czy można zasilić centralę NeoGSM-IP z instalacji fotowoltaicznej. Na obiekcie nie ma możliwości podłączenia 230V.
W instrukcji widnieje: "zasilanie 12V/DC z kontrolą napięcia DC, do zasilania wymagany nadzorowany, inteligentny, zasilacz systemowy:  PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012".
Pytanie jak zachowa się centrala jak podłączę 12V z fotowoltaiki pod złącze zasilania centrali?
Czy ktoś z Was uruchamiał już kiedyś centralę Ropama bez dostępu do sieci 230V?
Na chwilę obecną jest na tym obiekcie uruchomiona centrala Satel Micra, ale wyczerpały się już jej możliwości.

Pozdrawiam.
Jacek

RobertH

Centrala bez problemu będzie działała z 12VDC
ale nie posiada wejścia zasilania 12V i trzeba domówić z centralą wiązke do podłączenia zasilania zamiast zasilacza.

Jacent

Dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że oprócz zasilania z fotowoltaiki normalnie podpinam akumulator 7,2 Ah do centrali?

Pozdrawiam.
Jacek

RobertH

Nie,  centrala ma mieć zasilanie buforowe 12V
(bo normalnie z zasilaczem PSR-ECO akumulator jest obsługiwany przez zasilacz).
https://ropam.com.pl/product/neogsm-ip/

Jacent

Rozumiem.
Tak samo jest to obecnie zrealizowane w Micrze.
Dziękuję za rozwianie wątpliwości.

Pozdrawiam.
Jacek