Chciałbym prosić o sugestię .
Centrala ropam optima +tpr 4 . Przewody utp dociągnięte od centrali do każdego punktu elektrycznego ( wszystkie gniazdka , oświetlenie, brama , rozdzielnia itp )
Po otwarciu bramy garażowej ( brak kontaktora jedynie utp przy napędzie ) chciałbym aby dwie czujki w garażu przechodziły w stan opóźniony ale tylko w tym przypadku.
Nie chce na stałe kilkuminutowej zwłoki tylko pod warunkiem otwarcia bramy. Oczywiście pozostałe strefy bez zmian tz. Przechodzę z garażu do wiatrołapu do strefy z manipulatorem .....
Jak to zrealizować ?
Warunkowe opóźnienie realizują typy wejść:
OPÓŹNIONA - linia wyzwala alarm głośny po naruszeniu i po upłynięciu czasu na wejście w przypadku braku wyłączenia czuwania systemu (w tym czasie). Czas na wejście ustawiany jest w
zakładce OPCJE.
OPÓŹNIONA WAR.- linia wyzwala alarm, SMS i dzwonienie po upłynięciu czasu na wejście i braku wyłączenia czuwania jeżeli w pierwszej kolejności zostało naruszone wejście OPÓŹNIONE. W
przeciwnym wypadku działa jak wejście ZWYKŁE. Czas globalny na wejście ustawiany jest w zakładce OPCJE.