Otwarcie bramy garażowej v czujniki w garażu

Zaczęty przez dancos, Wrzesień 21, 2018, 20:55:50

Poprzedni wątek - Następny wątek

dancos

Chciałbym prosić o sugestię .

Centrala ropam optima +tpr 4 .  Przewody utp  dociągnięte od centrali do każdego punktu elektrycznego ( wszystkie gniazdka , oświetlenie, brama , rozdzielnia itp )

Po otwarciu bramy garażowej ( brak kontaktora jedynie utp przy napędzie ) chciałbym aby dwie czujki w garażu przechodziły w stan opóźniony ale tylko w tym przypadku.
Nie chce na stałe kilkuminutowej zwłoki tylko pod warunkiem otwarcia bramy.   Oczywiście pozostałe strefy bez zmian tz.    Przechodzę z garażu do wiatrołapu do strefy z manipulatorem .....
Jak to zrealizować ?

robertm

Warunkowe opóźnienie realizują typy wejść:
OPÓŹNIONA - linia wyzwala alarm głośny po naruszeniu i po upłynięciu czasu na wejście w przypadku braku wyłączenia czuwania systemu (w tym czasie). Czas na wejście ustawiany jest w
zakładce OPCJE.

OPÓŹNIONA WAR.- linia wyzwala alarm, SMS i dzwonienie po upłynięciu czasu na wejście i braku wyłączenia czuwania jeżeli w pierwszej kolejności  zostało naruszone wejście OPÓŹNIONE. W
przeciwnym wypadku działa jak wejście ZWYKŁE. Czas globalny na wejście ustawiany jest w zakładce OPCJE.