Ropam Elektronik

Kategorie => Ogólne techniczne => Wątek zaczęty przez: Slaw w Styczeń 26, 2023, 14:20:41

Tytuł: Skalowanie do wartości fizycznych dla czujnika 4-20mA w NeoGSMIP v1.9.9.5
Wiadomość wysłana przez: Slaw w Styczeń 26, 2023, 14:20:41
Mam problem z wyskalowaniem czujnika 4-20mA. W zakładce "Konfiguracja wejścia analogowego" wybrałem typ wejścia na 4-20mA. Następnie wpisuję  wartość 4 w okno "Skalowanie do wartości fizycznych" -> "Wartość mierzona" -> "1.".  Po zatwierdzeniu i ponownym wywołaniu konfiguracji ustawia mi się wartość w tym oknie zero. Oczywiście skalowanie nie działa. 
Tytuł: Odp: Skalowanie do wartości fizycznych dla czujnika 4-20mA w NeoGSMIP v1.9.9.5
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Styczeń 26, 2023, 17:09:07
Skalowanie jest w 2 punktach, dla 4mA i 20mA.
Z karty katalogowej czujnika, przetwornika przepisać te parametry. Zmiana wymaga restartu centrali.
Tytuł: Odp: Skalowanie do wartości fizycznych dla czujnika 4-20mA w NeoGSMIP v1.9.9.5
Wiadomość wysłana przez: Slaw w Styczeń 27, 2023, 15:19:04
Niestety reset centrali nie pomaga. Problem chyba jest w programie do konfiguracji centrali NeoGSMIP64-manager, który nie pozwala tam wpisać innej wartości niż zero. W załączniku screen z programu.
Tytuł: Odp: Skalowanie do wartości fizycznych dla czujnika 4-20mA w NeoGSMIP v1.9.9.5
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Styczeń 27, 2023, 15:52:35
sprawdzimy i damy info
Tytuł: Odp: Skalowanie do wartości fizycznych dla czujnika 4-20mA w NeoGSMIP v1.9.9.5
Wiadomość wysłana przez: Slaw w Luty 01, 2023, 21:27:10
Czy udało się sprawdzić czy to jest wina oprogramowania NeoGsmIp64Manager? Może ja coś źle robię. Oprócz tego narzędzie generuje pliki konfiguracyjne Home Assistant do komunikacji poprzez MQTT (yaml) w starym formacie. Warto to zaktualizować. Czekam na nową wersję.
Tytuł: Odp: Skalowanie do wartości fizycznych dla czujnika 4-20mA w NeoGSMIP v1.9.9.5
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Luty 02, 2023, 12:23:18
Wejście AI w trybie 4-20mA - jest błąd w NeoGsmIP64Manager.
Pracujemy nad poprawką.