Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: Marek w Listopad 16, 2019, 00:20:45

Tytuł: IO-IQPLC i IOE-IQPLC podłączenie w instniejącej instalacji
Wiadomość wysłana przez: Marek w Listopad 16, 2019, 00:20:45
Oświetlenie w instalacji elektrycznej domu ma N przy lampie, a L jest sterowane przez włącznik. Aby podłączyć IO-IQPLC wymusza to inne podłączenie. Czy prawidłowe jest podłączenie łączników IQPLC zgodnie z załączonym schematem?
Tytuł: Odp: IO-IQPLC i IOE-IQPLC podłączenie w instniejącej instalacji
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 18, 2019, 11:50:41
Schemat dla lewego IOE-IQPLC - nie będzie działał (IOE wymaga zasilania L/N i wyjście NO/N podaje potencjał N).
Schemat dla prawego IO-IQPLC - będzie działał.
Tytuł: Odp: IO-IQPLC i IOE-IQPLC podłączenie w instniejącej instalacji
Wiadomość wysłana przez: Marek w Listopad 20, 2019, 15:46:39
Panie Robercie, czemu w łączniku IOE sterowanie jest od "dołu"? Nie potrafię znaleźć logicznego wytłumaczenia.
Tytuł: Odp: IO-IQPLC i IOE-IQPLC podłączenie w instniejącej instalacji
Wiadomość wysłana przez: Marek w Listopad 28, 2019, 19:56:15
Czy podłączenie łącznika IOE wg załączonego schematu:
a-spowoduje fajerwerki,
b-nic ne będzie działać,
c-będzie działać, ale bez pomiaru prądu,
d-będzie działać w 100%