Ropam Elektronik

Kategorie => Ogólne techniczne => Wątek zaczęty przez: Nylon1981 w Styczeń 29, 2019, 20:49:01

Tytuł: Max długość przewodu do czujki
Wiadomość wysłana przez: Nylon1981 w Styczeń 29, 2019, 20:49:01
Witam
Czy może ktoś pomóc w sprawie maksymalnej długości przewodu do czujki ruchu? Zasilanie z centrali Neogsm-ip.
Tytuł: Odp: Max długość przewodu do czujki
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Styczeń 30, 2019, 13:28:31
To zależy od typu przewodu, poboru prądu przez czujkę
tj.
- na zasilaniu nie może być więcej niż 1V spadku (bo minimalne zasilanie na centrali to 10V a próg alarmu w czujkach to 9V)
- rezystancja pętli od linii dozorowej nie może być większa niż 200 Ohm

(oczywiście dla okablowania o długich liniach nusi być ono wykonane zgodnie z normą tj. zachowane odległości od innych instlalacjii)
Tytuł: Odp: Max długość przewodu do czujki
Wiadomość wysłana przez: Nylon1981 w Styczeń 30, 2019, 18:29:45
Przewód to skrętka komputerowa kat5. Czujki typowe wewnętrzne. Zakładana długość trasy 60-80m. Czy da radę?
Tytuł: Odp: Max długość przewodu do czujki
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Styczeń 30, 2019, 19:15:19
1 para = V+
2 para = GND
3 para = DEOL (Ix, Gnd)
Tytuł: Odp: Max długość przewodu do czujki
Wiadomość wysłana przez: Nylon1981 w Styczeń 30, 2019, 22:09:15
Dziękuję za pomoc.