Witam
Czy może ktoś pomóc w sprawie maksymalnej długości przewodu do czujki ruchu? Zasilanie z centrali Neogsm-ip.
To zależy od typu przewodu, poboru prądu przez czujkę
tj.
- na zasilaniu nie może być więcej niż 1V spadku (bo minimalne zasilanie na centrali to 10V a próg alarmu w czujkach to 9V)
- rezystancja pętli od linii dozorowej nie może być większa niż 200 Ohm
(oczywiście dla okablowania o długich liniach nusi być ono wykonane zgodnie z normą tj. zachowane odległości od innych instlalacjii)
Przewód to skrętka komputerowa kat5. Czujki typowe wewnętrzne. Zakładana długość trasy 60-80m. Czy da radę?
1 para = V+
2 para = GND
3 para = DEOL (Ix, Gnd)
Dziękuję za pomoc.