Dzień dobry, do centrali NeoGSM-IP chciałbym podłączyć sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny szeregowo. Niestety nie mam wystarczającej ilości miejsca żeby podłączyć je osobno. Wstępnie posiłkując się innymi instalacjami przygotowałem poniższy schemat:
(https://ibb.co/3f08VJN)
Prosiłbym o informację, czy tak podłączone sygnalizatory będą działać prawidłowo.
Sygnalizatory łączymy równolegle :). Na schemacie pokazałeś właśnie właściwe połączenie równoległe.
Mała uwaga jest taka, że sygnalizator wewnętrzny podłączyłeś pod zewnętrzny ale sygnalizacje optyczną a powinno być do akustycznej.
O1- akustyka AKU+,+12#1 (tu bym zmienił na +12#2 sygnał modulowany)
O2- optyka OPT+
GND- masa AKU-,OPT-,GND sygnalizatorów
Tampery są właściwie podłączone ( szeregowo )
Dzięki za odpowiedź i za potwierdzenie :) Poprawię podłączenie O1, O2 i GND jak napisałeś.
Jeżeli chodzi o rezystory, to w połączeniu szeregowym wystarczy jak użyję jednego 2,2 kOhm pomiędzy sygnalizatorem, a centralą?