Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: fokusst w Grudzień 13, 2018, 16:34:58

Tytuł: Uszkodzona centrala przy wgrywaniu softu?
Wiadomość wysłana przez: fokusst w Grudzień 13, 2018, 16:34:58
Witajcie!
Podczas wgrywania softu do centrali neoip wystąpił jakiś błąd. Po tym zabiegu diody w centrali nie świecą. Oznaki życia są generowane po założeniu zworki na kołki PR ale niestety niema możliwości wgrać softu. Słychać dźwięk po włożeniu kabla do portu ale komunikacji brak :-(. Macie jakiś pomysł jak to ogarnąć czy centrala do kosza?
Tytuł: Odp: Uszkodzona centrala przy wgrywaniu softu?
Wiadomość wysłana przez: robertm w Grudzień 14, 2018, 13:39:22
Jeżeli nastąpił błąd podczas aktualizacji można uruchomić procedurę aktualizacji awaryjnie.
Pomijamy komunikację z NeoGSMIPManager a zakładamy zworkę PR , włączamy zasilanie - aktywuje się tryb aktualizacji w centrali
Na komputerze od razu przechodzimy do programu NeoGSMIP Update i po pobraniu obrazu klikamy Aktualizuj