Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: Tomasz Kordus w Styczeń 24, 2021, 21:29:24

Tytuł: Optima GSM wysterowanie wyjścia
Wiadomość wysłana przez: Tomasz Kordus w Styczeń 24, 2021, 21:29:24
Witam. Jak ustawić załączania wejścia np. na 90 sek. wejściem tak, aby czas liczony był od ostatniego naruszenia czujnika a nie od pierwszego. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Optima GSM wysterowanie wyjścia
Wiadomość wysłana przez: robertm w Styczeń 26, 2021, 18:17:55
Do tego można użyć w LogicProcessor . TimeOffDelay
Tytuł: Odp: Optima GSM wysterowanie wyjścia
Wiadomość wysłana przez: Tomasz Kordus w Styczeń 27, 2021, 15:08:59
Piękne dzieki, działa tak jak chciałem. Wielkie pozdro :-)