Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: jajen w Kwiecień 03, 2021, 04:43:16

Tytuł: TPR-4 gong
Wiadomość wysłana przez: jajen w Kwiecień 03, 2021, 04:43:16
Mam problem z gongiem w tpr-4 (centrala neo gsm). Zaznaczyłem gong z wejścia X (wejście skonfigurowane jako linia info NC). Naruszenie wejścia nie daje żadnego sygnału z panela. Czy coś jeszcze należy skonfigurować?
Tytuł: Odp: TPR-4 gong
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Kwiecień 04, 2021, 22:26:49
W tpr 2 jest opcja załącz gong obok odczyt SMS i dostęp serwisu. Szukaj.
Tytuł: Odp: TPR-4 gong
Wiadomość wysłana przez: jajen w Kwiecień 06, 2021, 02:01:33
Faktycznie, po zaznaczeniu działa. Ale w drugim panelu tpr1 już nie. Mimo włączenia opcji załącz gong.
Tytuł: Odp: TPR-4 gong
Wiadomość wysłana przez: jajen w Kwiecień 06, 2021, 03:07:18
Ok problem rozwiązany. Kłopot z tpr1 polega na tym, że po restarcie systemu funkcja gongu w panelu ustawia się na wyłączony. Trzeba jeszcze raz ją aktywować. Działa do następnego restartu. Natomiast tpr4 trzyma ustawienie.
Tytuł: Odp: TPR-4 gong
Wiadomość wysłana przez: jajen w Kwiecień 06, 2021, 09:27:22
Jeszcze jedno pytanie. Czy da się zrobić gong (albo podswietlenie) z czujki bezprzewodowej? Kiedyś próbowałem zrobić uruchamianie wyjścia przekaźnikowego z takiej czujki przy rozbrojonym systemie (obieg wody) i nie dało się. Musiałem ciągnąć przewód i zamienić na przewodową.