Neo GsmIp PS, Po aktualizacji zrywa połączenie z panelem Tpr4w

Zaczęty przez mlodybalon, Październik 26, 2022, 20:44:41

Poprzedni wątek - Następny wątek

mlodybalon

Witam serdecznie.
Przepraszam za mój słowotok ale nie potrafię tego ładnie ubrać w zdania.
Zaktualizowałem centrale neogsmip ps do wersji 2.4 zgodnie z instrukcją. Po aktualizacji z wersji o ile pamiętam 1.5 zaczęło co parę minut zrywać połączenie z panelem dotykowym TPR4w na 13 sekund, a następnie powrót połączenie (przed aktualizacją tego nie było) i trwało to około 2 tygodnie (brak czasu na szukanie przyczyny). Następnie zaktualizowałem panel dotykowy do wersji 4.4 (wcześniej 1.6) i po restarcie centrali ustawiłem od nowa wejścia. Po tym zabiegu problem z rozłączaniem panelu zniknął. Dzisiaj po około 24 godzinach od aktualizacji panelu znów dostałem powiadomienie utrata połączenia z TPR:1 (około 8 razy w ciągu godziny) następnie od paru godzin znowu zero błędów. Co może być przyczyną bo ja już rozkładam ręce. Dziękuję i pozdrawiam. Andrzej. 

robertm

Sugeruje sprawdzenie:  jakości połączeń oraz czy jest poprawna terminacja magistrali RopamNET.
W programie NeoGSMIPManager : odczytanie pamięci zdarzeń, oraz statystyki magistrali RopamNET (w zakładce Podgląd online)