Przeciążenie wyjścia AUX w ekspanderze EXP-I8-RN po zaniku zasilania

Zaczęty przez michal_, Luty 26, 2023, 20:05:10

Poprzedni wątek - Następny wątek

michal_

Korzystam z centali NeoGSM-IP-64 + zasilacz ECO-5012 + akumulator 17 Ah. Do systemu podłączone są:
3 x EXP-I8-RN
3 x EXP-O8R-RN
3 x TPR-4
15 x PIR
1 sygnalizator zewnętrzny + 1 wewnętrzny
3 x RM-85
2 x RHT-RN
2 x TSR
5 x czujka dymu satel TSD-1
2 x czujka gazu DG-1 ME
1 x czujka czadu DG-1 CO

Teoretyczny bilans prądowy to:
I MAX (mA) = 3466
I ŚR (mA) = 1662

Problem polega na tym, że czasami (zazwyczaj w nocy lub nad ranem gdy zdarzy się awaria prądu) jeden z ekspanderów wejść wchodzi w awarię przeciążenia wyjścia AUX w momencie gdy system przechodzi na pracę bateryjną. Czujki gazu DG-1 podłączone do tego ekspandera sygnalizują awarię (sensora lub spadku napięcia poniżej 9V) aktywując wyjście alarmowe. Ostatnio zauważyłem też, że oprócz tego eskpandera w awarię weszły również dwa EXP-O8R, które sterują roletami. Nie jest to regułą bo jak testowo odłączę zasilanie to wtedy system pracuje prawidłowo na baterii i nie zgłasza awari ekspandera.

Podczas normalnej pracy rozbrojonej centrali zasilacz PSR-ECO 5012 pokazuję wartości (odczyt z aplikacji NeoGSMIP64Manager):
Uout(V): 14,0
Iout(A): 0,92
Ubat(V): 13,9
Ibat(A): 0,0
stan: OK
LQI: 100

Podczas testów pracy na baterii wartości tyglądały tak:
Uout(V): 12,3
Iout(A): 0,96
Ubat(V): 12,4
Ibat(A): 0,0
stan: OK
LQI: 100

Co może być przyczyną tych awarii? Proszę o wskazówki.

Pozdrawiam

RobertH

Cytat: michal_ w Luty 26, 2023, 20:05:10
Problem polega na tym, że czasami (zazwyczaj w nocy lub nad ranem gdy zdarzy się awaria prądu) jeden z ekspanderów wejść wchodzi w awarię przeciążenia wyjścia AUX w momencie gdy system przechodzi na pracę bateryjną.
Spada napięcie zasilania wzrasta prąd czujek - bo te podane dotyczą 12VDC a przy pracy na akumulatorze może być nawet   10,5V (-spadki :)
A wyjście AUX na ekspanderze wejść ma bezpiecznik 100mA więc:
- odpiąć czujki z wyjścia AUX(EXP-I8) i zasilić z AUX centrali (wymagane dodatkowe przewody) - opcja zalecana,
- zasilić czujki z magistrali jak EXP-I8-RN wyjście +KB ma bezpiecznik 1A,

Tomasz

Miałem identyczny problem zazwyczaj kilkanaście minut po zanikach napięcia. O żadnym przeciążeniu nie mogło być mowy bo bo awarię zgłaszał nawet expander który był niczym nie obciążony.
Problemem okazało się krótkotrwałe spadki napięcia których centralka nawet nie zdążyła zanotować (pomimo ustawienia powiadomień o niskim napięciu baterii), a czujki dumu, gazu, czadu wystawiały alarm ....

U mnie winowajcą był oryginalny kabel łączący PSR-ECO 5012 z centralką NeoGSM-IP-64  i luźne piny wewnątrz wtyczki.

Zweryfikuj sobie po wyłączeniu napięcia zasilania jakie jest napięcie na samej baterii a później bezpośrednio na płytce centrali - powinno być takie samo. Jeżeli masz znaczną różnicę sprawdź kabelki: zasilacz-centralka , zasilacz-akumulator.

Pozdrawiam,