Wiadomość wysłana przez: kamakar w Grudzień 29, 2014, 15:49:04
Wedle instrukcji montażu (centrala NeoGsm-PS + APm Aero) przy jednym urządzeniu na magistrali RopamNet zwory JT zarówno na płycie centrali jak i w APm Aero powinny być JT=ON - czyli założone. Jednak w tej konfiguracji następuje zrywanie połączenia centrali z modułem Aero - okno Status Ap-Aero w programie Partner Gsm wersja 4.4. W związku z tym występują błędy w odczycie i zapisie ustawień do czujników jak i w uruchomieniu trybu walk-test. Przy zdjętej jednej ze zwór wszystko wydaje się być ok - w/w wspomniane błędy nie występują. Cóż może być przyczyną takiego zachowania?
Apm-Aero jest jedynym urządzeniem na magistrali, w systemie nie ma panela TPR.
Tytuł: Konfiguracja zwory JT - NeoGsm-PS i APm-Aero
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Styczeń 05, 2015, 16:06:36
Witam,
Wygląda na uszkodzenie na płycie rezystora terminującego.
Jeżeli nie ma błędów to proszę pozostawić bez terminacji.
W innym przypadku proszę wysłać do serwisu lub opcjonalnie można podłączyć zewnętrzny rezystor 120 Ohm równolegle do zacisków A-B.