ROPAM NeoGSM wylaczenie centralki

Zaczęty przez wstan, Październik 12, 2014, 23:41:56

Poprzedni wątek - Następny wątek

wstan

Witam,zakupiłem i zaprogramowałem centralke NeoGSM SW 1,4. 3x PIR, 1xinfo z proby włamania do syreny. Obsługa poprzez SMSy. Wylacznie centrali (alam rozbrojony) nie powoduje wylaczenie alarmów. Czujki reagują i alarm sie wyzwala. Moge za to \"wylaczyc\" alarm poprzez wyslanie komendy blokuj (blokowanie wejsc).
Jest jakis sposob aby rozbojenie alarmu = wylacznie czujek. Bo nie do konca rozumiem po co jest w takim razie ta komenda,

RobertH

Witam

Jak są ustawione wejścia systemu (3xPIR): TYP, POLARYZACJA
Obwód sabotażowy to raczej typ: 24H.
Proszę przesłać konfiguracje i pamięć zdarzeń na biuro@ropam.com.pl
w celu dalszej analizy.

wstan

temat zamykam -zle skonfigurowałem PIRy jako 24h.
pozdrawiam