Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: wojtek06061989 w Grudzień 14, 2020, 08:28:07

Tytuł: PSR-ECO-5012-RS zworka JT
Wiadomość wysłana przez: wojtek06061989 w Grudzień 14, 2020, 08:28:07
Witam,
mam pytanie o zworkę terminującą w zasilaczu PSR-ECO-5012-RS, mianowicie czy podłączenie zasilacza jest przez magistralę traktowane tak że zasilacz jest zawsze jedną z końcówek magistrali?
Załączam schemat, aby zobrazować pytanie. Chodzi mi o to czy zasilacz musi mieć zawsze zworkę? na obiekcie moduły są rozproszone instalacja w gwiazdę tj, jedna gałąź w innym pomieszczeniu i druga gałąź także w innym. czy na ich końcach założyłem zworki ale co z zasilaczem? Czy w takim przypadku koniecznie trzeba na jednej z końcówek zrobić pętlę i jednak na zasilacz dać zworkę jako końcówkę instalacji?

Tytuł: Odp: PSR-ECO-5012-RS zworka JT
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Grudzień 14, 2020, 10:29:13
Na magistrali maja być 2 zworki na urządzeniach najbardziej oddalonych między sobą (licząc po przewodach).
Jeżeli centrala z zasilacze 5012-RS jest końcowym urządzeniem to zworka na centrali lub zasilaczu (te 20cm nie ma juź wpływu).

w tym przypadku ani centrala ani zasilacz nie ma miec zworki JT.
Tytuł: Odp: PSR-ECO-5012-RS zworka JT
Wiadomość wysłana przez: wojtek06061989 w Grudzień 14, 2020, 11:09:18
Witam,
Bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź

Pozdrawiam