Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: mart w Czerwiec 15, 2024, 22:10:59

Tytuł: Panel TPR-4W - brak możliwości zmiany hasła użytkownika
Wiadomość wysłana przez: mart w Czerwiec 15, 2024, 22:10:59
Dzień dobry, posiadam podłączone do systemu dwa panele TPR-4W i w obydwu nie mogę wejść do ustawień użytkownika. Próbowałem wprowadzić fabryczny kod "5555" i niestety nie zadziałał przez co wykorzystałem wszystkie próby.

W takim wypadku jest możliwość odblokować wprowadzenie kodów z poziomu ustawień centrali, czy powinienem zresetować panele?
Tytuł: Odp: Panel TPR-4W - brak możliwości zmiany hasła użytkownika
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Czerwiec 18, 2024, 10:59:15
Jaka centrala?
W programie do konfiguracji jest opcja 'reset haseł'
wówczas zostaną skasowane hasła użytkowników i ustawione główne na 5555
(ta opcja nie resetuje ustawień centrali, tylko hasła),