Dzien dobry wszystkim.
NIe jestem pewien czy dobrze robię skrypt który miałby mieć dwie funkcje.
1. Pierwszą z nich jest rozbrojenie strefy 1 full/nocnej gdy brama garażowa sie zacznie sie podnosic (steorwanie fabrycznym pilotem)
2. Zamykanie bramy garażowej gdy uzbrajam alarm full/nocny lub z codziennego timera lub z wyswietlacza TPR przy pomocy 'glupiego wyjscia'
Zdaje sie ze cos jest nie tak
Zerkniecie?
W zalaczeniu diagram z opiskami
Dzieki!
Sugeruje zmianę na wykrawanie zbocza a nie sterowanie stanem
Program w logice wykonywany jest w pętli.
Obecnie uzbrajając alarm - jak jest otwarta brama to za kilka milisekund nastąpi rozbrojenie.
Dziekuje Panie Robercie za poradę. Zaczalem pracować na edytorze diagramów po obejrzeniu Pana webinara na youtube, musze troche pocwiczyc zeby byc bardziej biegłym w tym temacie...
Dodałem zbocze narastające do pierwszego warunku sprawdzania stanu czujki otwarcia bramy garażowej.
Czy teraz gdybym do tego chciał dorobić drugi 'dummy guzik' na panelu, ktory by tylko otwierał bramę (tym samym wyjsciem O10) Czy wyglądało by to tak jak w załączonym diagramie...
Diagram kompiluje sie bez bledów, ale kto tam wie co sie wydarzy :)
Dodanie O34 - wygląda OK.
Proszę przetestować na centrali.
Dziekuje za sprawdzenie.
Bedzie testowane w weekend :)