Po 3 latach użytkowania wystąpiło kilka problemów.
1.Awaria : prs -eco 5012rs- brak połączenia
2.panel dotykowy reaguje w kratkę.
" błąd wysyłania ramki"
Dodałem przycisk otwierania bramy wjazdowej
Z poziomu panela działa.
Z poziomu aplikacji nie działa.
3.Terminacja :
TPR:1 100
Net :2
PSRECO comm lost
Net:1 R:76 Ohm ok
Net:2 R: 126 Ohm słaba terminacja , sprawdź / załóż zworkę JT.
W instalacji 1 panel dotykowy ( założona zworka jt) + PRS eco ( założona zworka jt)+ centrala (założone zworki Jt1+ jt2)
Centrala neo gsm-ip.
Proszę o pomoc .Pozdrawiam.
Zasilacz podłączony złączem systemowym do gniazda X1 - jest na magistrali RopamNet2.
Jeżeli panel dotykowy jest na tej samej magistrali - to jedno z urządzeń nie powinno mieć już założonej zworki.
Proszę w programie konfiguracyjnym kliknąć identyfikacja podłączonych urządzeń i sprawdzić co i na której magistrali jest widoczne.
Jeżeli wyjście nie działa z poziomu aplikacji mobilnej - to prawdopodobnie nie jest zaznaczona dla tego wyjścia opcja Sterowanie zdalne -> Aplikacja mobilna RopamNeo