Zainstalowałem wczoraj nowy panel TPR-7 jako drugi - od kilku lat centrala pracuje z panelem TPR-4.
Problem pojawił się, gdy chciałem ustawić wygaszacz ekranu i zabezpieczyć go PIN'em.
Panel 4" działa prawidłowo. Podczas wychodzenia z wygaszacza woła o PIN. Panel 7" jednak tego nie robi, wychodzi z wygaszacza wprost do ekranu sterowania.
Zauważyłem jeszcze jedno. Gdy zmienia się ustawienia panelu i wysyła program do centrali, to wyskakuje komunikat, z zapytaniem, czy wysłać ustawienia do centrali bo nic nie zostało zmienione.
Mam też pewien problem od roku z panelem 4". Na jednym wejściu ustawione mam opóźnienie na 20 sekund. Podczas uzbrajania alarmu wyskakuje na ekranie odliczanie od 20 do zera, ale nie sygnalizuje odliczania piszczeniem pomimo zaznaczenia takiej opcji. Problem pojawił się gdy zaktualizowałem managera do nowszej wersji jakieś 1 czy 2 lata temu.
Czy te problemy mogą być powiązane? Wygląda jakby manager nie przesyłał wszystkich ustawień do paneli, czy może coś robię nie tak?
Dzień dobry. W panelu TPR-7 faktycznie nie działa opcja "Wyjście z wygaszacza wymaga kodu", to jest niezależnie od tego czy opcja jest zaznaczona czy nie kod nie jest wymagany. Zostanie to poprawione przy okazji kolejnych aktualizacji.
Sygnalizacja czasu na wejście działa poprawnie, czyli po naruszeniu wejścia opóźnionego na ekranie pojawia się odliczanie czasu i słychać sygnał dźwiękowy. Proszę spróbować usunąć panel z systemu, zapisać ustawienia, ponownie go dodać i zapisać ustawienia oraz ewentualnie na końcu zresetować centralę..
Sprawdzanie odbywało się na centrali w wersji 3.8 i panelu TPR w wersji 5.5.