Witam
Od pewnego czasu używam centrali neogsm-ip. Chciałbym się dowiedzieć czy można w jakiś sposób ustawić w tej centrali timer astronomiczny?
Pozdrawiam
pewnie w wersji neogsm-ip-64 jest timer astronomiczny w klasycznej nie ma
Zgadza się, centrale z serii Neo-IP nie posiadają timera astronomicznego. Automatykę która ma reagować na zmiany dzień/noc można oprzeć na czujniku światła podłączonego do wejścia analogowego centrali.
Cytat: JakubH w Wrzesień 25, 2025, 10:01:03Zgadza się, centrale z serii Neo-IP nie posiadają timera astronomicznego. Automatykę która ma reagować na zmiany dzień/noc można oprzeć na czujniku światła podłączonego do wejścia analogowego centrali.
Ok. Czy taka forma scryptu jest odpowiednia? nie mogę tego jeszcze sprawdzić na ta chwilę
; Jeśli AUTO = ON (OUT10 = ON), działa automatyka
IF (OUT10 = ON) THEN
; Włączenie świateł po zmierzchu
IF (AN1 < 0.8) THEN
OUT3 = ON
OUT4 = ON
ENDIF
; Wyłączenie świateł po świcie
IF (AN1 > 2.0) THEN
OUT3 = OFF
OUT4 = OFF
ENDIF
ENDIF
; Jeśli AUTO = OFF, logika się nie wykonuje
; wtedy OUT3 i OUT4 sterujesz ręcznie z aplikacji
Skryptów do naszych central nie tworzy się za pomocą PLC Ladder ani podobnych rozwiązań. Centrala nie jest sterownikiem PLC. Do skryptów używany jest język oparty na C. Do tworzenia rozwiązań przez użytkownika polecam program Diagram Editor (https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2024/12/diagrameditor.zip) który umożliwia stworzenie rozwiązania graficznie za pomocą bloczków i przesłanie go do centrali.