Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: bic w Grudzień 04, 2025, 15:15:22

Tytuł: Przypisanie 1 czujki do 2 stref w OptimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bic w Grudzień 04, 2025, 15:15:22
Witam serdecznie.
Posiadam centralę Optimagsm i mam takie pytanko, potrzebuję 1 z czujek przypisać do całej strefy 1 (wszystkie czujki-pełne czuwanie) oraz do strefy n2 (w strefie nr 2 ma być tylko ta czujka). Konfiguracja przebiega bez problemu, jednak mam problem z poprawną pracą. Otóż gdy uzbroje strefę nr 1 (pełną) to po naruszeniu tej czujki - jest uruchomienie alarmu. Natomiast gdy mam uzbrojoną tylko 2 strefę (czyli tylko ta 1 czujka) to juz po naruszeniu tej czujki - nie ma żadnej reakcji, jakby w ogóle czuwanie nie było uruchomione. Dlaczego? Czy 1 czujki w tej centrali nie można przypisać do 2 stref?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Tytuł: Odp: Przypisanie 1 czujki do 2 stref w OptimaGSM
Wiadomość wysłana przez: robertm w Grudzień 05, 2025, 13:17:53
W OptimiaGSM wejście przypisane do kilku stref - jest aktywne (czuwa) jeżeli wszystkie strefy do jakich należy są w czuwaniu.
W systemie Neo-IP jest to bardziej elastycznie można zdecydować czy takie wyjście ma być aktywne gdy czuwają wszystkie strefy czy dowolna do jakiej należy.

W przypadku Optimy może nie potrzeba dwóch stref, a wystarczy czuwanie nocne dla tego jednego wejścia ?
Tytuł: Odp: Przypisanie 1 czujki do 2 stref w OptimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bic w Grudzień 05, 2025, 14:07:39
Dziękuję za odpowiedź.
Wcześniej miałem właśnie tak ustawioną konfigurację, iż czujka ta była zapisana do czuwania nocnego, problem jednak polegał na tym, iż w przypadku, gdy czuwanie nocne było aktywne nie mogłem załączyć czuwania pełnego, najpierw musiałem rozbroić czuwanie nocne, by móc uruchomić czuwanie pełne. Było to dość uciążliwe, gdyż każdego dnia musiałem to robić. Ew może podpowie Pan czy da się ustawić w Optimie tak, by przy uruchomionym czuwaniu nocnym i chęci uzbrojenia czuwania pełnego - czuwanie nocne nie blokowało i nie trzeba było go rozbroić?
Jeśli takiej możliwości nie ma, może jeszcze jakieś inne rozwiązanie w Optimie?
Tytuł: Odp: Przypisanie 1 czujki do 2 stref w OptimaGSM
Wiadomość wysłana przez: robertm w Grudzień 08, 2025, 11:56:58
Pozostaje LogicProcessor.
Nie znam wszystkich założeń i tak na szybko proponuje przypisanie wejścia tylko do jednej strefy np. S2  - będzie możliwość uzbrajania rozbrajania tej strefy. Natomiast dodatkowo w LP dodać logikę, że jak załączymy/wyłączymy czuwanie strefy głównej (np. S1) to ma się również załączyć/wyłączyć strefa 2.
int as1;
int as1p;
main(){
gbenv();
as1p=as1;while(1){
gbenv();
if((as1p==0&&as1==1)){
ARMF(2);
};
if((as1p==1&&as1==0)){
DISARM(2);
};
as1p=as1;
};
};
       
Tytuł: Odp: Przypisanie 1 czujki do 2 stref w OptimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bic w Grudzień 09, 2025, 10:02:52
Dziękuję bardzo za pomoc.
Mam tylko prośbę o 1 zmianę, przy załączaniu czuwania strefy głównej (S1) potrzebuję, by logika załączyła również 2 strefę, lecz przy wyłączania czuwania strefy głównej S1 niech logika nie wyłącza czuwania strefy 2, niech ona w dalszym ciągu pozostanie aktywna. Wyłączanie czuwania strefy 2 jak zajdzie taka potrzeba będę wyłączał oddzielnie. Czy można to tak ustawić, co wtedy mam wpisać do LP?
Poza tym w załączniku przesyłam, co mam aktualnie ustawione w LP, czy mam to zostawić, czy zastąpić tym, co mi Pan podsyła?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Tytuł: Odp: Przypisanie 1 czujki do 2 stref w OptimaGSM
Wiadomość wysłana przez: robertm w Grudzień 09, 2025, 11:52:23
To co na zdjęciu to prawidłowy "pusty" LP.
Jeżeli tylko samo uzbrajanie wystarczy, to w kreatorze logiki wpisać to co jest w pierwszym moim załączniku ( uzbrajanie).
Kod skryptu wygeneruje się sam po kliknięciu "wygeneruj skrypt z kreatora"
Tytuł: Odp: Przypisanie 1 czujki do 2 stref w OptimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bic w Grudzień 11, 2025, 08:58:57
Dziękuję bardzo.
Po wprowadzeniu ustawień i pierwszych testach wygląda na to, że działa wg założeń.