Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: Wiesław w Luty 21, 2026, 18:38:26

Tytuł: Problem EXP-Zigbee vs EXP-LIGHT16
Wiadomość wysłana przez: Wiesław w Luty 21, 2026, 18:38:26
Witam serdecznie,
Podłączyłem dzisiaj moduł Zigbee i po dodaniu modułu do centrali, pojawił się problem w module EXP-LIGHT16.
Po włączeniu któregokolwiek światła, wyłącza się ono po kilku sekundach. Do Zigbee nie dodałem jeszcze żadnego urządzenia. Po przepięciu na drugą magistralę efekt jest taki sam. Usunięcie modułu przywraca właściwy tryb pracy LIGHT16.
Moja konfiguracja:
NeoLTE-IP-64-D12M v4.2
EXP-SROL8-RN
EXP-LIGHT16-RN
APm-ari
TPR-7 v1.8
EXP-Zigbee-RN
Tytuł: Odp: Problem EXP-Zigbee vs EXP-LIGHT16
Wiadomość wysłana przez: Yaaro w Luty 22, 2026, 13:30:26
Może przeadresowuje Ci gdzieś numerację wyjść a domyślnie są one załączane na jakiś czas.
Tytuł: Odp: Problem EXP-Zigbee vs EXP-LIGHT16
Wiadomość wysłana przez: Wiesław w Luty 22, 2026, 15:46:00
Adresacja wyjść/wejść nie zmienia po dodaniu modułu, Zigbee nie dodaje swoich. Domyślnie w MONO jest 360s, lampy po załączeniu wyłączają się w kolejności włączenia po 5s.
Tytuł: Odp: Problem EXP-Zigbee vs EXP-LIGHT16
Wiadomość wysłana przez: Wiesław w Luty 26, 2026, 18:25:10
Temat do zamknięcia.
Błąd przy zmianie oprogramowania na v4.2.  Reset centrali i ponowne ustawienie załatwiły problem.