Wiadomość wysłana przez: volter w Grudzień 16, 2014, 09:49:34
Witam , czy istnieje jakiś sposób aby tpr pokazywał stan centrali neo gsm ps  bez dotykania panela,użytkownik przyzwyczajony do poprzedniego systemu DSC widział czerwona diodę i wiedział że uzbrojony , teraz robi pobudki reszcie domowników
Tytuł: sygnalizacja stanu centrali na tpr
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Grudzień 16, 2014, 18:27:51
Witam,

Wygaszanie informacji o czuwaniu (LED) na panelach jest wymagane dla zgodności  z PN-EN 50131-3, stopień 2.

Jeżeli wymaga tego aplikacja to można wygenerować  na wyjściu Ox np. iloczyn logiczny: czuwanie+ naruszenie wejścia
i w ten sposób stworzyć chwilowy wskaźnik dla użytkownika.