Dzień dobry,
Od kilku dni mam problemu z modułem FGR4 działającym z NEO. W historii zdarzeń wygląda to tak:
45 2016.03.22 20:52 Połączenie z FGR-4 powrót
46 2016.03.22 20:55 Połączenie z FGR-4 utrata
47 2016.03.22 20:55 Połączenie z FGR-4 powrót
48 2016.03.22 21:01 Połączenie z FGR-4 utrata
49 2016.03.22 21:01 Połączenie z FGR-4 powrót
50 2016.03.22 21:03 Połączenie z FGR-4 utrata
51 2016.03.22 21:03 Połączenie z FGR-4 powrót
52 2016.03.22 21:06 Połączenie z FGR-4 utrata
53 2016.03.22 21:06 Połączenie z FGR-4 powrót
54 2016.03.22 21:08 Połączenie z FGR-4 utrata
55 2016.03.22 21:08 Połączenie z FGR-4 powrót
56 2016.03.22 21:11 Połączenie z FGR-4 utrata
57 2016.03.22 21:12 Połączenie z FGR-4 powrót
58 2016.03.22 21:12 Połączenie z FGR-4 utrata
59 2016.03.22 21:13 Połączenie z FGR-4 powrót
60 2016.03.22 21:17 Połączenie z FGR-4 utrata
61 2016.03.22 21:19 Połączenie z FGR-4 powrót
W praktyce raz działa i wysyła MMSy, a raz nie (to zdecydowanie częściej).
Pytanie czy coś mam sprawdzić u siebie czy zostaje tylko serwis czy też może wiadomo, że nie da się tego naprawić?
Odświeżam temat, ponieważ mam to samo w centrali OptimaGSM.
Cały czas:
"utrata połączenia z FGR-4"
"Powrót połączenia z FGR-4"
Sprawdziłem, połączenie i jest poprawne.
Trochę więcęj danych:
- pełna pamięć zdarzeń, konfiguracja,
- sygnalizacja LED na FGR-4 - stan
- jak jest zasilana OptimaGSM,
- jak są zasilane kamery, czy masy zasilaczy są połączone,
- jakie kamery, czy są 'uziemione'
- jak są podłączone kamery,
itd.
Centralka wyrzuca błąd: 04
Centralka: OptimaGSM- PS zasilana transformatorem 17V
Pełna lista zdarzeń pod link : (https://lh3.googleusercontent.com/V8fMJqxxA-8nHCmWZ2ENu1dhGf0piG1uK_BBNLI7qbcwVpE7zOmZ8I9bZRcQvRR22Jibb48iBy6WJD2lJjeA=w1920-h917-rw)
Kamery zasilane przez zewnętrzne 2 zasilacze za pomocą AWZ574 Pulsar.
Kamery analogowe 4w1 DVS1080ir-mb TVI CVI AHD podłączone skrętką i adaptorami na BNC do FGR.
Kamery nie uziemione. Wymagane?
Sygnalizacja LED na FGR4- 3 kamery na zielono (1 wolne wejscie), mruga pomarańczowa, podczas ruchu mrugają zielone
a masy zasilaczy połączone ?
jest sygnał wideo dekodowany (diody LED przy kanałach) ?
(https://lh3.googleusercontent.com/-EokTPPSmDQnQlxRQGy7K8zfSPKPo919Zdyd-Ll68R0QizjhKXqMIZLV-FqNvmujDtUODSGCmX1x58BpgHAOf9ZzT-Dg8GU_CfKrUGtHTgGgDjhEHzI1wKSURX0upegCKQzQzTXKwsFZmIlETDqQaSRDwou547i3oc4cbvLmnEFIeDJf8-EJK04iprLZHcU6JWWmFZaTMEq92g7OFjFkdr47WwTy2tpErx6OSU_beTtj81z03aFg3v8JBkev5FHy-YfmNcHI-vjZF7iIxh1w4zEha0Tu4uwKDVJu2LXyiwrSJaHM8aBYztukttP_Ab3jhsH7zVP4dl2ZozbHPqial7u6yfwvEwU10FeVYN3noq35g1kWzGmVIRqMeV3YoyyD_E3ncKXW8nIyzHMYFvSHjbdjijFrOLFskGuK7mqNcvS19ZVKOieCW4mQ6bZqCkZOqlXE9SGHIhBMMjTFGhwVcmop5UfEuAcI_3ZrNqSrfjs_cj5mEoU3GAI0lSg7Uk2-Pfg2HJnfj241M_v3EWpfwi0oXd1IO1CRy28U6QUhWVKPj22FVK-cBT5Ljjc4GC5p1h8ZcwyTzwWnKyJl4yNlKPg0gO6syGIDkSjWwas=w689-h918-no)
Masa zasilaczy połączone? Nie połączone bo nawet nie wiem gdzie...
(https://lh3.googleusercontent.com/pdy9Im0ka23-Evsb2MdwBDMApUwgDX7T6Y3BnexSMD_yk_Pk4myvvuzYMC1H5NkV2ZdXsfyhbetb6CAlnf3pyH4VvxfjZ8ttloJT9FdbjIBBD2R_wL3xUkRVJoEVvKJ9TC3oUO2BDJE0Dyh4yOPoxlT1eVHSSrLD3XT7tSTuL-Od3AF_G_x8mqF-YJi3jLP9ARP_SLyNT_Lbv1eCJspVQrKOcXbuddthPnza7TEI9dbdtbtQf9yyx2g0l5NPvAvvLHTITbjJBg4mB9dJJ83bv9pAwtU1HITe-QUIuJDhY6OclexL4UYAEBjtJrXHHIv1jamUci4f8YY2xOsJXfeyp9Lw9lfY6iaySwZ8fPRoIbOIRZJJPnx-TkXwISd6fRDLh33Hrr8Ru6uiXhNslxOqpn4ofMurBlDAaxhLhWAeJRaDPxdzpA6SEQEiNbQOFkBd9XfLy_iu9367NuIUVJOcrmyQiYvEH3KnQ8Toe0wkiamErod7_7OZJJETZptQgEMkrlnpp9P9ZbpwDeA7JWmBOriD0_aWo8xaxvrDrTZqUQu1G7dCvOrOUXXUsXh6GIRC3Rd5V6WXdkZ24qcxaoii-sKRNKvM2q-EF461BIE=w689-h918-no)
Tak to wyglądało w fazie beta, teraz połączone oczywiście.
konfiguracja + pamięć zdarzeń
Cały czas taki problem, sprawdzałem już chyba milon razy czy na pewno kabelek komunikacyjny jest poprawnie połączony.
Po pierwsze połączyć masy zasilaczy do kamer z GND centrali !
A z jakich zdarzeń i ile jest wysyłanych MMS-ów ??
Plik konfiguracyjny na serwis@ropam.com.pl
bo to zgadywanie 'co jest ustawione'.