ja mam podobną sytuację tyle że z TSR-1, u mnie jest to 1 z kilkunastu obiektów podłączonych w ten sam sposób, więc podejrzewam uszkodzony czujnik, również stało się to nagle po około roku działania.
Czyli jeśli sprawdziłeś już połączenie kablowe to raczej serwis.
/wydzielone z wątku o FGR-4 bo nie ma związku technicznego ani funkcyjnego/
Test czujnika : jeżeli czujnik TSR-1 jest przedłużany to podłączyć na oryginalnej długości z dala od źródeł zakłóceń/innych przewodów.
Test wejścia TSR modułu: podłączenie innego czujnika i sprawdzenie.
Jeżeli powyższe testy nie wygenerują problemów z łącznością to temat raczej po stronie zakłóceń na magistrali.
Odświeżę temat:
choć tym razem dotyczy TSR-2, otóż co kilka tygodni następuje utrata połączenia z nim i oczywiście seria powiadomień o uszkodzonym czujniku, problem ustaje po odłączeniu go i ponownym podłączeniu i znów spokój na kilka tygodni.
Czy ktoś też jest posiadaczem takiej sytuacji?