Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: dariuszkowa w Marzec 31, 2012, 17:29:18

Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: dariuszkowa w Marzec 31, 2012, 17:29:18
Mam problem ze sterowaniem w centrali NEO-PS wyjściami O1-O4 za pomocą timerów. Po ustawieniu czasów zał. i wył. na wyjściu nie ma reakcji.
Proszę o pomoc.
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Kwiecień 03, 2012, 09:21:03
Witam

Konfiguracja timera do sterowania wyjściem ma postać:
- ustawić czas ZAł. WYŁ i wskazanego akcję WYJŚCIE,
- dla danego WYJŚCIA zaznaczyć \'załączane przez\' odpowiedni TIMER np. TIMER 1, TIMER 2...

W przypadku pytań proszę o kontakt.
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: dariuszkowa w Kwiecień 03, 2012, 20:23:34
Tak też konfigurowałem timer ale dodatkowo jeszcze:
- działanie wyjścia musi byc ustawione na BI;
- czas załączenia timera musi być późniejszy od czasu w którym programujemy timer tzn. mamy np. godz. 12:00, a czas załączenia chcemy ustawić na godz. 11:00 to programowane wyjście załączy się dopiero o 11:00 następnego dnia.
Mam nadzieję że opis jest zrozumiały :)
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Kwiecień 04, 2012, 09:05:53
Witam

Wyjście nie musi być w trybie BI może pracować w trybie MONO. Dzięki temu wyjście może być sterowane innymi źródłami np. SMS-y.
Odnośnie czasu załączenia to czas płynie i raczej bez przerwy  jeżeli minęła godzina startu timera to nie ma warunku uruchomienia. A sterowanie timerów odbywa się od od zdarzeń chwilowych (gg.mm) dzięki temu możliwe jest np. załączenie timerem a wyłączenie SMS lub CLIP przed czasem wyłączenia timera.
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: dariuszkowa w Kwiecień 04, 2012, 10:39:42
Oczywiście wyjście może pracować w trybie MONO ale nie zostanie ono wyłączone za pomocą timera (po minięciu ustawionego czasu wył. timera).
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Kwiecień 04, 2012, 10:52:14
Uściślam: dla wersji NEO >1.5 obecnie v1.7 timer załącza i wyłącza wyjście w trybie BI o zadanych godzinach.
Inne wyzwolenie powoduje pracę na zadany czas.
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: pm w Sierpień 20, 2013, 19:57:49
W wersji 2.0 wyjście w trybie MONO, wyzwalane timerem, pracuje na zadany czas, a nie na ten określony przez timer. Czy można poprawić ten błąd?
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Sierpień 21, 2013, 09:58:23
Jest to prawidłowa praca wyjścia. Wyzwalanie wyjścia poprzez TIMER:
- tryb MONO xx s:  wyzwalanie od czasu ZAŁ., generuje impuls o czasie parametru mono
- tryb BI: brany jest pod uwagę  czas ZAŁ. i WYŁ.
Jest to zasada dla wszystkich źródeł wyzwalania z listy.
Dla zdarzeń od funkcji logicznych jest jeszcze tryb MONO 0s. wtedy wyjście \' śledzi\' wyzwalanie.

Przy wykorzystaniu czujnika temperatury i  dedykowanego wyjścia jako TermostatGSM, priorytet ma warunek temperatury.
Przy czym wyjście termostatu można wyzwolić innym zdarzeniem np. SMS gdy jest w stanie logicznym 0, jednak jeżeli termostat wejdzie w tryb spełnienia warunku od progów temp. (regulator dwustanowy) wyłączenie nastąpi wyłącznie od parametru  progu temp. i histerezy.
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: pm w Wrzesień 13, 2013, 00:12:15
Dla mnie taka praca jest nielogiczna, bo TIMER ma 2 parametry.

Jak rozumiem Pana zdanie:
\'Uściślam: dla wersji NEO >1.5 obecnie v1.7 timer załącza i wyłącza wyjście w trybie MONO o zadanych godzinach.
Inne wyzwolenie powoduje pracę na zadany czas.\'

nie jest prawdziwe dla wersji 2.0 i >???
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Wrzesień 13, 2013, 11:04:53
Witam

Dla wersji od 1.5 i wyższej (czyli także 2.0, 2.1) ustawienie wyjścia:
Ox->BI-> Timer x = wyjście załączy się o czasie ZAŁ. i wyłączy  o WYŁ

jeżeli
Ox->MONO xx s= wyjście załączy się o czasie ZAL i wyłączy po xx sekundach (jeżeli xx s jest mniejsze od czasu pomiędzy ZAŁ-WYŁ ).

Poprawiłem post z dnia 4.04.2012, który wprowadzał w błąd.
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: pm w Październik 20, 2013, 01:47:57
a jeśli Ox -> MONO xx s - co w wypadku kiedy xx s jest większe od czasu TIMERA ZAL-WYL, wyjście wyłączy się TIMEREM w czasie WYL czy też po upłynięciu xx sek (TIMER nie wyłączy w takim przypadku wyjścia)?
Tytuł: Sterowanie wyjść timerami
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Październik 21, 2013, 10:07:41
Wyjście dla działania MONO wyłączy się po zadanym czasie (czas MONO).